18 266 läst ·
10 svar
18k läst
10 svar
Elinstallationer i kallt uterum
Hej,
har byggt ett inglasat uterum. Väggarna är med vindpapp, panel och lockpanel. Taket är plåttak med vindpapp under och jag tänker lägga isolering och sätta allmogepanel på insidan både på väggar och tak. Uterummet kommer ej vara uppvärmt, men det kommer vara tätt. Kondens är dock det jag funderar på.
I uterummet kommer jag installera 3 st eluttag och 12 V spottar (8 st) med dimmer och transformatorer (2 st). Det finns en dosa precis på insidan av väggen där jag kan utgå ifrån. Det sitter bara några lampor på den gruppen idag så det skall inte vara några problem med att säkringen löser ut (10 A).
Jag undrar om:
1. Är det OK att använda vanlig FK 1,5 mm i flexslang i ett uterum. Slangarna kommer förläggas i väggar och undertak som sedan isoleras. Om det inte är OK, vad skall jag isåfall använda?
2. Är det OK med vanliga apparatdosor, eller skall jag tänka på något speciellt eftersom det är i uterum?
3. Vid utgång från dosa inomhus till dosa utomhus, borde jag använda EKK här emellan och täta med silikon?
4. Vilken IP klass på dimmer, kontakter? Räcker det med IP20 eller skall det vara IP21?
5. Är det OK att använda FK 1,5 mm även mellan transformator och spottar om jag begränsar längden på kabeln till < 2m mellan transformator och lampa, resp. mellan lampa till lampa? 2 st lampor per utgång på transformatorn som har 2 utgångar/st. Med lamporna kommer en kabel på ca 15 cm som är värmebeständig. Är det OK att dra FK dit, eller måste det vara annan värmebestädig kabel hela vägen?
tacksam för svar.
har byggt ett inglasat uterum. Väggarna är med vindpapp, panel och lockpanel. Taket är plåttak med vindpapp under och jag tänker lägga isolering och sätta allmogepanel på insidan både på väggar och tak. Uterummet kommer ej vara uppvärmt, men det kommer vara tätt. Kondens är dock det jag funderar på.
I uterummet kommer jag installera 3 st eluttag och 12 V spottar (8 st) med dimmer och transformatorer (2 st). Det finns en dosa precis på insidan av väggen där jag kan utgå ifrån. Det sitter bara några lampor på den gruppen idag så det skall inte vara några problem med att säkringen löser ut (10 A).
Jag undrar om:
1. Är det OK att använda vanlig FK 1,5 mm i flexslang i ett uterum. Slangarna kommer förläggas i väggar och undertak som sedan isoleras. Om det inte är OK, vad skall jag isåfall använda?
2. Är det OK med vanliga apparatdosor, eller skall jag tänka på något speciellt eftersom det är i uterum?
3. Vid utgång från dosa inomhus till dosa utomhus, borde jag använda EKK här emellan och täta med silikon?
4. Vilken IP klass på dimmer, kontakter? Räcker det med IP20 eller skall det vara IP21?
5. Är det OK att använda FK 1,5 mm även mellan transformator och spottar om jag begränsar längden på kabeln till < 2m mellan transformator och lampa, resp. mellan lampa till lampa? 2 st lampor per utgång på transformatorn som har 2 utgångar/st. Med lamporna kommer en kabel på ca 15 cm som är värmebeständig. Är det OK att dra FK dit, eller måste det vara annan värmebestädig kabel hela vägen?
tacksam för svar.
1. Är det OK att använda vanlig FK 1,5 mm i flexslang i ett uterum. Slangarna kommer förläggas i väggar och undertak som sedan isoleras. Om det inte är OK, vad skall jag isåfall använda?
Ja
2. Är det OK med vanliga apparatdosor, eller skall jag tänka på något speciellt eftersom det är i uterum?
Ja
3. Vid utgång från dosa inomhus till dosa utomhus, borde jag använda EKK här emellan och täta med silikon?
4. Vilken IP klass på dimmer, kontakter? Räcker det med IP20 eller skall det vara IP21?
Jag tolkar detta som ett torrt utrymme så då räcker det med IP20, likvärdigt med inglasad balkong
5. Är det OK att använda FK 1,5 mm även mellan transformator och spottar om jag begränsar längden på kabeln till < 2m mellan transformator och lampa, resp. mellan lampa till lampa? 2 st lampor per utgång på transformatorn som har 2 utgångar/st. Med lamporna kommer en kabel på ca 15 cm som är värmebeständig. Är det OK att dra FK dit, eller måste det vara annan värmebestädig kabel hela vägen?
Ja
2. Är det OK med vanliga apparatdosor, eller skall jag tänka på något speciellt eftersom det är i uterum?
Ja
3. Vid utgång från dosa inomhus till dosa utomhus, borde jag använda EKK här emellan och täta med silikon?
4. Vilken IP klass på dimmer, kontakter? Räcker det med IP20 eller skall det vara IP21?
Jag tolkar detta som ett torrt utrymme så då räcker det med IP20, likvärdigt med inglasad balkong
5. Är det OK att använda FK 1,5 mm även mellan transformator och spottar om jag begränsar längden på kabeln till < 2m mellan transformator och lampa, resp. mellan lampa till lampa? 2 st lampor per utgång på transformatorn som har 2 utgångar/st. Med lamporna kommer en kabel på ca 15 cm som är värmebeständig. Är det OK att dra FK dit, eller måste det vara annan värmebestädig kabel hela vägen?
Moderator
· Stockholm
· 57 848 inlägg
5. Är det OK att använda FK 1,5 mm även mellan transformator och spottar om jag begränsar längden på kabeln till < 2m mellan transformator och lampa, resp. mellan lampa till lampa? 2 st lampor per utgång på transformatorn som har 2 utgångar/st. Med lamporna kommer en kabel på ca 15 cm som är värmebeständig. Är det OK att dra FK dit, eller måste det vara annan värmebestädig kabel hela vägen?
Njaa.. Om man tolkar andra svar i liknande frågor här så skall kabeln vara värmebeständig (om det gäller 35W och uppåt). Antar att det beror lite på hur lamporna sitter. Sitter dom i helt fri luft så har jag svårt att tro att det skulle behövas. men om de sitter i ett slutet utrymme så bör det ju vara samma problem och krav som vid montering i kök eller badrum.
Tänk ocskå på hur du skarvar kabeln. Till mina spottar fanns det instruktioner om att man inte fick skarva på kabel i anslutningen till lampan, ev. skarvning skulle ske med kopplingar direkt på kabeln.
Om du använder 1,5 kvadrat så skulle jag också se till att dra separata trådar från transformatorn (eller så nära den som möjligt), inte av säkerhetsskäl (2 lampor ger inte överbelsatning), men det finns risk att spänningsfallet i kabeln ger ojämnt ljus från lamporna.
Njaa.. Om man tolkar andra svar i liknande frågor här så skall kabeln vara värmebeständig (om det gäller 35W och uppåt). Antar att det beror lite på hur lamporna sitter. Sitter dom i helt fri luft så har jag svårt att tro att det skulle behövas. men om de sitter i ett slutet utrymme så bör det ju vara samma problem och krav som vid montering i kök eller badrum.
Tänk ocskå på hur du skarvar kabeln. Till mina spottar fanns det instruktioner om att man inte fick skarva på kabel i anslutningen till lampan, ev. skarvning skulle ske med kopplingar direkt på kabeln.
Om du använder 1,5 kvadrat så skulle jag också se till att dra separata trådar från transformatorn (eller så nära den som möjligt), inte av säkerhetsskäl (2 lampor ger inte överbelsatning), men det finns risk att spänningsfallet i kabeln ger ojämnt ljus från lamporna.
Hej och tack för svar.
Så då räknas det som torrt utrymme även om det är kallt och finns risk för kondens då. M.a.o. kan jag dra som om det var inomhus? Håller alla med om det? Det behövs inte tätas på något sätt runt öppningarna på flexislangen?
Någon som har bra svar på fråga nr. 3?
Kan någon rekommendera typ på värmebeständig kabel. Kabeln skall sedan dras i flexislang även den eller hur?
Så då räknas det som torrt utrymme även om det är kallt och finns risk för kondens då. M.a.o. kan jag dra som om det var inomhus? Håller alla med om det? Det behövs inte tätas på något sätt runt öppningarna på flexislangen?
Någon som har bra svar på fråga nr. 3?
Kan någon rekommendera typ på värmebeständig kabel. Kabeln skall sedan dras i flexislang även den eller hur?
Jag skulle definitivt täta röret, inte kul om varmluft strömmar ut och kondenserar i rör eller nån dosa...SONNY2 skrev:Hej och tack för svar.
Så då räknas det som torrt utrymme även om det är kallt och finns risk för kondens då. M.a.o. kan jag dra som om det var inomhus? Håller alla med om det? Det behövs inte tätas på något sätt runt öppningarna på flexislangen?
Någon som har bra svar på fråga nr. 3?
Kan någon rekommendera typ på värmebeständig kabel. Kabeln skall sedan dras i flexislang även den eller hur?
då antar jag att du menar täta den genomgöringen som kommer från inne i huset. Om jag gört som jag tänkt med kabel där (punkt 3) så kommer ju varmluften aldrig in i någon dosa eller flexslang så då borde jag inte behöva täta flexslangarna som alla ligger utanför det varma huset. Eller?
Klicka här för att svara
