hej
Skriver här angående ett märkligt elfel. Igår när vi kom hem hade en säkring gått (automat) och det luktade lite bränt. Vi provade runt och upptäckte att hallampan troligen var orsaken. Vi stängde av hallampan tills vidare och satte på säkringen - frid och fröjd.
Mitt i natten började kylskåpet gå av och på (det piper när det startas). Vi testade några lampor som visade sig lysa väldigt svagt, till slut svagare och svagare. Som att strömmen tog slut. En taklampa smällde till och det kom rök ur den, men den fortsatte att lysa. De lampor som slutat lysa och lampan som smällde går inte på samma krets/fas. Vi stängde förbryllade av huvudbrytaren under natten. I morse fungerade all el igen och vi kunde åter koppla in kylen. Men det luktar fortfarande lite bränt.
Jag har aldrig hört talas om nåt liknande - nån som vet?

/Fredrik
 
C
Luktar jordfel lång väg. Stäng av allting och kontakta en elektriker så snart det bara är möjligt, det kan vara riktigt farligt.
 
hmm, ja det verkar ju inte bra. Saken är den att det precis varit en elektriker hos oss, och har installerat den nya automatsäkringspanelen. Har funkat i en vecka...

/Fredrik
 
Med tanke på att du skriver att du fått nytt gruppskåp ganska nyligen så lutar det åt att det är jordfel, kan mycket väl vara PEN-ledaren som är glapp i skåpet, eller huvudnolla, som folk också kallar den. Kontakta elektriker fortast möjligast, för det kan vara riktigt farligt om den släpper helt.
 
tack för svaren. Jag har nu fått tag på elektrikern som installerat och han kommer i eftermiddag för att kolla igenom. I huset finns en rad mycket gamla dragningar, från -47, elektrikern misstänker dessa. Han har också gett ett pris på att dra om dessa.

Jordfel gör ju mig som okunnig på el ganska nervös, jag vill ju inte peta på nåt och få ett knippe ström på mig, inte heller i vår katt som vet ännu mindre om el...
Finns något sätt för mig som lekman att veta när det hela är ok?

Tilläggas ska väl också att jordfelsbrytaren i den nya panelen är urkopplad, det gick inte att ha den, den löste ut vad man än gjorde. Elektrikern tror att även detta beror på de äldre ledningarna.

/Fredrik
 
Jord/nollfel är kanske det allvarligaste felet man kan ha i en elanläggning.
 
låt huvudbrytaren vara av tills felet är hittat. och en elektriker som kopplar förbi en JFB för att det är för mycket jordfel är en dålig elektriker.
eventuellt kanbske de gamla dragningarna har kombinerad nolla&jord ända ut till vägguttagen, då fungerar det ju inte med JFB, men då får man åtgärda det, och inte koppla förbi JFB..
 
Själv skulle jag reklamera jobbet om en anlitad elektriker inte fullföljt sitt åtagande om hans jobb nu var att byta till en ny central.
För övrigt, nu är ju inte jag elektriker, men själv skulle jag nog aldrig låta en anläggning bli spänningssatt igen utan att först kolla igenom vad som får jfbn att trippa, och har lite svårt att se hur en behörig elektriker vågar göra det... men men...
 
Skaffa en riktig elektriker..
Det ni chansar med kan orsaka att jordhöljen blir spänningsförande och det är absolut inte bra för någon.
 
Jag är lite nyfiken på hur din elektriker kopplade över JFB'n, kopplades samtliga 4 poler över så är det något annat som är fel, men kopplades bara de 3 faserna över var det tjänstefel och man får just det fenomen du beskriver, avbrott i PEN eller huvudnollan kan ge allt mellan 0 och 400V i ett vanligt uttag! Inte bra!
 
Redigerat:
Inte utan att jag blir en aning nervös av att läsa detta...
 
Mikael_L
snaggletooth skrev:
Jag är lite nyfiken på hur din elektriker kopplade över JFB'n, kopplades samtliga 4 poler över så är det något annat som är fel, men kopplades bara de 3 faserna över var det tjänstefel
Ja huvva...:eek: ett mycket grovt sådant isåfall, i princip åtalbart. :eek: :eek:
Dessutom bottnande i djup okunskap, vi får verkligen hoppas att det inte förhåller sig på detta viset.
 
Låter mer som att något glappar på beskrivningen då felet kommer och går hastigt, han kanske glömde dra åt en skruv..
 
Jag upprepar vad tidigare sagt - Byt elektriker:
* Han hade kunnat identifiera vilken ledning som har jordfel med sitt mätinstrument (megger eller strömtång) och kopplat ifrån denna tillfälligt eller lagat den.
* Att koppla in en anläggning med känt jordfel är klart tjänstefel och troligen olagligt

Ett passande citat:
mycke_nu skrev:
Att koppla förbi jordfelsbrytaren för att den löser är som att ta ut batteriet ur brandvarnaren för att den tjuter när det ryker..
 
Har elektrikern fått ordning på det elektriska än eller? (Bara lite nyfiken :))
 