Hej!

Har ett vattenburet system med element på övervåning och golvvärme i plattan på bottenplan/källare. En ComfortZone frånluftsvärmepump sköter uppvärmning av varmvatten samt cirkulationsvatten.

Mitt problem är att elementen uppe bara blir "ljumma" om jag öppnar systemet för golvvärmen nere - och då är ändå temperaturen på cirkulationsvattnet konstant ca 55 grader (dock så sjunker returtempen markant när golvvärmen slås på vilket iofs är helt naturligt). Stänger jag helt av golvvärmen nere (dvs stryper cirkulationen) så blir elmenten uppe riktigt varma tämligen snart igen. Men så fort cirkulationen i golvvärmen öppnas så "tjuvas" (för) mycket värme från det som skulle gått till elementet.

ComfortZone trodde att det var ett flödesproblem där jag borde strypa ner flödet på golvvärmen något - men mitt problem är att så länge jag inte stryper det (i stort sett) helt så märks ingen markant skillnad på elementenas värme...

Några ideer från folk som har liknande system med värmepump samt golvvärme kombinerat med element?

Mvh,
Christian
 
Hej!

Jag är ingen expert men kan bidra med lite ideer från mig :)

Hur var det med värmen på cirkualtionsvattnet, är det 55 grader när båda går eller hur mycket var det när golvvärmen hade gått ett tag? Sjunker den till 35 grader så har du problemet där. Har du strypt in golvvärmeslingorna så inte alla står öppna? annars går det åt rejält med vatten när golvvärmen kallar.

Låter som flödesproblem, kanske systemet är snålt dimensionerat, kan du inte shunta golvvärmen till 35 eller ännu lägre så kanske vattnet räcker till elementen med. Kanske höja hastigheten på cirkulationspumpen nu på vintern när det kallt?

Glömde fråga om du har kallt, du kanske ska vara glad att elementen bara är ljumna, kanske kanonisolerat hus eller överdimensionerad elementyta?

Lycka Till!

Mvh
 
Redigerat:
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.