Bifogar bilder. Vi har motionerat piggen och luftat. Det har inte hjälpt.

Har hört att man kan öppna flödet och spola igenom. Och det finns väl en retur ventil på dessa. Kan det bli stopp vid den?
 
  • Ventil på element med synlig pinne, potentiellt stoppad, del av felsökning av kalla element i bostadsrättsförening.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Rörkoppling med ventiler och rör i en bostadsrättsförening, används för uppvärmning. Element är kalla trots åtgärder som piggmotion och avluftning.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Redigerat:
Troligen har flera skruvat in termostaten som då fastnat och det hjälper inte alltid att motionera dessa. Kräver lite jobb.
Detta i eventuell kombination med luft i systemet är till 99% problemet. Annars är det en cirkulationspump som havererat men det hade varit lätt att felsöka.
 
Det är ganska vanligt att man först känner på radiator och glömmer att känna på inomhustemperaturen. När vi är runt nollan så brukar det bli lite ruggigare även inne, det tar ibland tid för system att hinna reglera mellan ljumna dagar och iskalla nätter. Radiatorerna ska inte normalt stå och vara varma så fort det är kallt ute utan istället när det blir kallt inne. Vad har ni för inomhustemperatur?
 
S0MMER S0MMER skrev:
Radiatorerna ska inte normalt stå och vara varma så fort det är kallt ute utan istället när det blir kallt inne.
Nja.
Ett väl injusterat (både radiatorer och reglersystem) värmesystem ska börja/höja framledningstemperaturen innan rumstemperaturen har hunnit sjunka.
Detta görs med hjälp av bl.a. utegivaren.

Genom att höja framledningstemperaturen innan rumstemperaturen har börjat sjunka så minskar temperatursvängningarna på rumstemperaturen.

Lokala termostaterna bör vara injusterade så att de nästan börjar strypa flödet vid normala rumstemperaturen.
 
Demmpa Demmpa skrev:
Nja.
Ett väl injusterat (både radiatorer och reglersystem) värmesystem ska börja/höja framledningstemperaturen innan rumstemperaturen har hunnit sjunka.
Detta görs med hjälp av bl.a. utegivaren.

Genom att höja framledningstemperaturen innan rumstemperaturen har börjat sjunka så minskar temperatursvängningarna på rumstemperaturen.

Lokala termostaterna bör vara injusterade så att de nästan börjar strypa flödet vid normala rumstemperaturen.
Jodå. På hösten är tempväxlingarna snabba och kan skilja mellan någon minus och flera plusgrader, då har system som svårast att reglera. Har du dessutom tex golvvärme kan det ta mer än ett dygn innan justeringar märks och då kan förhållande ha ändrats.

Med det sagt, bara för att radiatorer är kalla så betyder det inte att man har ett fel, jag hör ofta folk noja över kalla element fast inomhustemperaturen är bra.

Så man bör först fråga sig om det är kallt inomhus, och därefter om svaret är ja kolla hur radiatorerna mår. Folk tror nämligen ofta att radiatorer automatiskt är varma så fort det är kallt ute.
 
Pratat med danfoss
Man öppnar och spolar dom. Nu vet jag hur man gör 👍
 
john68 john68 skrev:
Troligen har flera skruvat in termostaten som då fastnat och det hjälper inte alltid att motionera dessa. Kräver lite jobb.
Detta i eventuell kombination med luft i systemet är till 99% problemet. Annars är det en cirkulationspump som havererat men det hade varit lätt att felsöka.
Piggen funkar och det är luftat. Tror det behöver spolas
 
S0MMER S0MMER skrev:
Det är ganska vanligt att man först känner på radiator och glömmer att känna på inomhustemperaturen. När vi är runt nollan så brukar det bli lite ruggigare även inne, det tar ibland tid för system att hinna reglera mellan ljumna dagar och iskalla nätter. Radiatorerna ska inte normalt stå och vara varma så fort det är kallt ute utan istället när det blir kallt inne. Vad har ni för inomhustemperatur?
Man känner skillnaden tydligt. Vi har flera element och detta är kallt och dom andra är varma
 
  • Gilla
S0MMER
  • Laddar…
Demmpa Demmpa skrev:
Nja.
Ett väl injusterat (både radiatorer och reglersystem) värmesystem ska börja/höja framledningstemperaturen innan rumstemperaturen har hunnit sjunka.
Detta görs med hjälp av bl.a. utegivaren.

Genom att höja framledningstemperaturen innan rumstemperaturen har börjat sjunka så minskar temperatursvängningarna på rumstemperaturen.

Lokala termostaterna bör vara injusterade så att de nästan börjar strypa flödet vid normala rumstemperaturen.
Tror som du. Och tar man bort termostaten så bör elementet bli varmt. Det blir det inte
 
B byggeskafram skrev:
Piggen funkar och det är luftat. Tror det behöver spolas
Det trodde jag på mina med men det var lika förbenat ventilen även om den kändes ok och fjädrande ut.
 
john68 john68 skrev:
Det trodde jag på mina med men det var lika förbenat ventilen även om den kändes ok och fjädrande ut.
Jag tänkte börja med att spola dom. Sedan får det bli det sista alternativet. Du kan mycket väl ha rätt
 
  • Gilla
john68
  • Laddar…
Här är instruktioner från danfoss hur man reglerar den inre ventilen. Min stod på 1, jag öppnade till 7 tills det blev varmt. Sedan ställde jag in den på 1 igen. Och man behöver inga verktyg vilket är smidigt 👍
 
  • Instruktion för Danfoss-ventil: diagram över inställning av variabel ventilkapacitet, visar skalor och justeringsmetod utan verktyg.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Gilla
S0MMER
  • Laddar…
De här ventilerna Danfos RAV-L är hopplösa när de är gamla.
Bara till förvirring är ju värmepumpägarnas eviga surrande om utegivare och shuntreglering av värmen.
Nu har TS förmodligen termostatreglering av sin värme.
Jag har levt med det här problemet i många år. Hjälper till slut inte att knacka på piggen eller knacka på ventilhuset. Nu har jag sålt kåken.
Lyckades genom att skruva bort den mässingförskruvning där piggen sitter och i hålet sticka in en skruvmejsel och knacka så att den fastnade ventilen lossnade. Problemet återkommer sedan nästa höst när ventilen varit stängd länge.
 
  • Gilla
byggeskafram
  • Laddar…
G Granström2 skrev:
De här ventilerna Danfos RAV-L är hopplösa när de är gamla.
Bara till förvirring är ju värmepumpägarnas eviga surrande om utegivare och shuntreglering av värmen.
Nu har TS förmodligen termostatreglering av sin värme.
Jag har levt med det här problemet i många år. Hjälper till slut inte att knacka på piggen eller knacka på ventilhuset. Nu har jag sålt kåken.
Lyckades genom att skruva bort den mässingförskruvning där piggen sitter och i hålet sticka in en skruvmejsel och knacka så att den fastnade ventilen lossnade. Problemet återkommer sedan nästa höst när ventilen varit stängd länge.
Tack.

Jag misstänker att ngn pillat på flödet. För detta element är nedställt
 
Lånar den här tråden, har motionerat och ändrat lite inställning enligt instruktionen ovan.
Mitt problem tycks ligga i med termostathuvudet på så trycks piggen in för långt och stryper flödet helt. Missar jag något i justeringen eller ska jag helt enkelt kapa piggen?
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.