M
Har en tombola modell gammal med enfasmotor. När jag trycker på on-knappen surrar den bara lite ansträngt, och i det läget kan jag hjälpa igång den genom att för handkraft rotera på trumman. Det hållet jag väljer att rotera den fortsätter den åt. Det är alltså just starten som är knas, när den väl går verkar den helt ok.

Jag misstänkte att det hade med driftkondensatorn att göra så jag beställde en ny från ELFA och bytte. Men nix pix. Samma visa.

Är motorn troligen slut eller är det något mer man kan kolla innan skiten åker till tippen?

Är ingen expert på enfasmotorer så tips mottages tacksamt.
 
Avbränd hjälplindning (den lindning som kondensatorn är kopplad till)
Ohmmät den.

Protte
 
  • Gilla
Erik träskalle
  • Laddar…
Som Prototypen skriver så är det nog hjälp/startlindningen som är avbränd. Det kanske går att laga om du kan hitta brottet men det är väl värt att utreda varför den gått sönder också.

Matnyttig fördjupning: http://woodgears.ca/motors/ac.html
 
  • Gilla
Erik träskalle
  • Laddar…
Jag har en 3fasmotor med samma startproblemtik, finns det hjälplindning på en sån med eller var ska jag börja felsöka?
Mvh
 
Där får du kolla så alla tre faser finns fram till motorn. Och givetvis sen att ingen lindning är av där heller.
 
M
tack som fan protte och badtastex. Kanske hinner greja med den i helgen.

Jag fick tombolan av en kund och har bytt kontakt och on/off-knapp eftersom gamla kontakten var halvt nedsmält runt ena chukostiftet och knappen var enkel on/off utan relä. Antagligen har den varmgågna kontakten något med detta att göra...
 
M
Motorn urplockad och isärplockad. Den var rostig inuti (!) vilket är åtgärdat utan förbättring av nämnt problem. Rotorn roterar fint och fritt när man snurrar den för hand.

Sidan där axeln är:

a-sida.jpg
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder


Sidan där fläkten är:

f-sida.jpg
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder


Anslutningarna:
top.jpg
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder


Kondensatorn bortkopplad för att ohm-mäta. Mätresultat:

1 - 2 : 0 ohm, kortslutning där alltså
2 - 3 : 11 ohm
1 - 3 : 9 ohm
Alla mot jord = oändligt

Vad betyder detta?
 