Ska dra el i en vägg som är EI30 (utifrån-in lockpanel, läkt, enkelgips, stenull, osb, pärlspont).
Behövs speciella dosor för dragning på insidan eller är det bara att köra på som vanligt?
 
Då måste du används dosor för klassade för minst EI30, annars är dosan svagaste punkten och väggen uppfyller inte EI30
 
  • Gilla
avh67f och 1 till
  • Laddar…
Ok, tack! Något annat att tänka på?
 
A
C calvin82 skrev:
Ok, tack! Något annat att tänka på?
Jo följ tillverkarens anvisningar.

På elkos flexi+ branddosor står följande tex:

Håltagning ska utföras med en hålfräs med maxdiameter 74 mm, dosan ska i största möjliga mån monteras i mitten av hålet med lika avstånd till alla sidor. Hålet får inte omarbetas, dvs om hålet är för stort måste skivan bytas ut.
En apparat måste alltid installeras i branddosan så att isoleringsmaterialet har något att sluta sig omkring för att bibehålla brandklassificeringen. Är branddosorna monterade på båda sidor om en brandbarriär måste dosorna flyttas åt sidan minst 200 mm. Används stålregel i konstruktionen måste väggdosorna placeras med ett minimum avstånd på 300 mm från regeln.
 