Eldragning i brandklassad vägg?
Ska dra el i en vägg som är EI30 (utifrån-in lockpanel, läkt, enkelgips, stenull, osb, pärlspont).
Behövs speciella dosor för dragning på insidan eller är det bara att köra på som vanligt?
Behövs speciella dosor för dragning på insidan eller är det bara att köra på som vanligt?
Jo följ tillverkarens anvisningar.C calvin82 skrev:
På elkos flexi+ branddosor står följande tex:
Håltagning ska utföras med en hålfräs med maxdiameter 74 mm, dosan ska i största möjliga mån monteras i mitten av hålet med lika avstånd till alla sidor. Hålet får inte omarbetas, dvs om hålet är för stort måste skivan bytas ut.
En apparat måste alltid installeras i branddosan så att isoleringsmaterialet har något att sluta sig omkring för att bibehålla brandklassificeringen. Är branddosorna monterade på båda sidor om en brandbarriär måste dosorna flyttas åt sidan minst 200 mm. Används stålregel i konstruktionen måste väggdosorna placeras med ett minimum avstånd på 300 mm från regeln.