P
Jag håller på med nytt innertak och funderar på att sätta utanpåliggande downlights (exempelvis Nordlux Fallo eller ifö cool). Skulle vilja seriekoppla dem istället för att ha ett eget rör från en kopplingsdosa ut till varje lampa.

Då undrar jag om det är tillåtet att sätta en vanlig apparatdosa för varje lampa, dikt mot panelen. Sedan borra ett 10 mm hål och dra ut de fyra kablarna (tändtråd och nolla in och ut antar jag), så dosan sitter dold där bakom. Eller hur gör man annars?

Skulle gärna slippa borra två 16 mm-hål bredvid varann och dra ut två slangar, då är det kört att göra fint igen om jag vill ta bort lamporna utan att byta tak.

Elektrikern kommer och kopplar ihop allt så jag behöver inte läxas upp i den frågan. Kan dock inte vänta på honom med att göra klart taket.
 
P Patmark skrev:
Skulle vilja seriekoppla dem istället för att ha ett eget rör från en kopplingsdosa ut till varje lampa
Dom ska vara parallellkopplade.
 
Mikael_L
P Patmark skrev:
Då undrar jag om det är tillåtet att sätta en vanlig apparatdosa för varje lampa, dikt mot panelen. Sedan borra ett 10 mm hål och dra ut de fyra kablarna (tändtråd och nolla in och ut antar jag), så dosan sitter dold där bakom.
Du ska fortfarande parallellkoppla dom, men lägga dom i serie efter en kabel, typ.
Så det ska bara fram 3 ledare till varje ifall du har en kopplingsdosa för varje spot, tändtråden, nollan och jord.

P Patmark skrev:
Eller hur gör man annars?
Så om du sätter en dosa vid varje spot så har du alternativet att borra ett litet hål (typ 10) och dra en mantlad kabel sista biten, t.ex. en EXQ 3g1,5 , eller så borrar du typ 18mm och sätter en liten bit VP-rör med FK i.

Det är väl inte halogen-spottar? I så fall måste du välja material med tanke på värme, det kommer troligen krävas annan kabel är jag skrev här. Även avstånd till tak och annat, stora pottor kan krävas. Det kan finnas lite krav även för LED, men det är lätta krav att uppfylla.
Har du redan valt ut vilka ljuskällor du ska ha? Vilka?

edit:
eh, hade redan glömt att du skrev att det skulle vara utanpåliggande, då är det i alla fall inga krav på pottor eller avstånd, men möjligen kabelval fortfarande.
 
P
useless useless skrev:
Dom ska vara parallellkopplade.
Mikael_L Mikael_L skrev:
Du ska fortfarande parallellkoppla dom, men lägga dom i serie efter en kabel, typ.
Så det ska bara fram 3 ledare till varje ifall du har en kopplingsdosa för varje spot, tändtråden, nollan och jord.
Jaa, ni har rätt. Såklart dom ska vara parallellkopplade! Serie hade ju varit om det bara gick en tråd mellan varje lampa som i en gammal julgransbelysning, så har jag förstås aldrig tänkt göra. Jag menade överkopplade tror jag? Hur som helst syftade jag på att både fas och nolla reser vidare från lampa till lampa, till skillnad från att alla har varsin ledning som möts i en enda punkt.

Mikael_L Mikael_L skrev:
Så om du sätter en dosa vid varje spot så har du alternativet att borra ett litet hål (typ 10) och dra en mantlad kabel sista biten, t.ex. en EXQ 3g1,5 , eller så borrar du typ 18mm och sätter en liten bit VP-rör med FK i.

Det är väl inte halogen-spottar? I så fall måste du välja material med tanke på värme, det kommer troligen krävas annan kabel är jag skrev här. Även avstånd till tak och annat, stora pottor kan krävas. Det kan finnas lite krav även för LED, men det är lätta krav att uppfylla.
Har du redan valt ut vilka ljuskällor du ska ha? Vilka?

edit:
eh, hade redan glömt att du skrev att det skulle vara utanpåliggande, då är det i alla fall inga krav på pottor eller avstånd, men möjligen kabelval fortfarande.
Givet att jag ska ha LED och inte halogen! Jag såg i monteringsanvisningarna för nordluxlampan att man antingen ska ha en dubbelmantlad(?) kabel eller om man har vanlig FK, en silikonsleeve sista biten in i lampan. Har visserligen inte sett det kravet på några andra utanpåliggande lampor, men varför inte vara noga, så jag kommer nog följa dina råd i vilket fall. Siktar dock på en lösning där jag inte drar VP-rör utan kan borra så litet hål som möjligt. Finns det några risker med att ha ett litet hål där man passerar genom trä?

Sedan brukar det vara mycket prat om att dosorna ska vara regelrätt monterade på alla sätt och vis. Tror ni inte att det här är något problem, att jag sätter dem dolda av panelen med bara ett litet hål?
 
Ett alternativ för att slippa alla regler kring starkström är att köra på lampor för klenspänning. Då är det bara själva drivdonet som behöver vara 'korrekt' installerat.
 
Mikael_L
Problemet med dosor är egentligen hur du ska komma åt dem när taket är klart, det är det huvudsakliga problemet med det du tänkt dig.
Ledningssystem, men framförallt kopplingar, ska vara åtkomligt för inspektion och förändring, enligt reglerna.

Har du nu ett slätt tak som du tänker sänka med reglar eller läkt, eller är det helt öppet med glespanel på bjälklaget?
 
P
useless useless skrev:
Ett alternativ för att slippa alla regler kring starkström är att köra på lampor för klenspänning. Då är det bara själva drivdonet som behöver vara 'korrekt' installerat.
Ja, jag har kollat lite på det men inte hittat varken lampor som jag blir nöjd med eller transformatorer som jag vet var jag ska gömma. Ofta är de så små så jag måste hitta plats för flera stycken.
 
P
Mikael_L Mikael_L skrev:
Problemet med dosor är egentligen hur du ska komma åt dem när taket är klart, det är det huvudsakliga problemet med det du tänkt dig.
Ledningssystem, men framförallt kopplingar, ska vara åtkomligt för inspektion och förändring, enligt reglerna.

Har du nu ett slätt tak som du tänker sänka med reglar eller läkt, eller är det helt öppet med glespanel på bjälklaget?
Jag beskrev inte exakt situationen från början pga krångligt, men faktum är att jag har golvet på övervåningen öppet rakt genom bjälklaget (till bottenvåningens innertak som sitter kvar), och tänkte därför passa på att dra lite nya elledningar för belysning på bottenvåningen. Så jag kan komma åt vad som helst.

Det stämmer dock att själva dosorna och rören kommer bli otillgängliga om jag gör som planerat, men kopplingarna i sig kommer ju ske ute i lampan samt i dosan bakom strömbrytaren, så inga skarvar etc. kommer bli dolda.
 
Hur mycket kopplingsutrymme är det i lamporna? Rent tekniskt får man väl numera köra med typ FKK (RKK?) liggandes lös i innertaket. Då får du göra ett tillräckligt stort hål för att två kablar ryms genom hålet, men även om du kör med RK i rör så behövs någon form av extra mantel där dom passerar genom taket.
 
Mikael_L
P Patmark skrev:
Jag beskrev inte exakt situationen från början pga krångligt, men faktum är att jag har golvet på övervåningen öppet rakt genom bjälklaget (till bottenvåningens innertak som sitter kvar), och tänkte därför passa på att dra lite nya elledningar för belysning på bottenvåningen. Så jag kan komma åt vad som helst.

Det stämmer dock att själva dosorna och rören kommer bli otillgängliga om jag gör som planerat, men kopplingarna i sig kommer ju ske ute i lampan samt i dosan bakom strömbrytaren, så inga skarvar etc. kommer bli dolda.
Dosor oåtkomligt i taket är ju enligt reglerna inte OK, så då får du sätta dosorna under taket, dvs synligt i rummet.
Men det var ju inte så snyggt :rofl:, så då är det kanske möjligt och bättre att istället använda armaturen såsom kopplingsutrymme.

Och då blir det ju två st 16mm hål i taket vid varje armatur, och dra ner flexslang eller VP-rör mellan armaturerna och ner genom takpanelen.
Fästa rören kanske också blir trixigt, lite beroende på hur du tänkt göra.

Lös kabel är också tillåtet numera. Då behöver du bara ha 2 st 10mm hål bredvid varandra. Samt ordna med dragavlastning vid varje genomföring samt ev genomspikningsskydd.
Lämplig kabel då är EXQ 3g1,5 eller EXLQ 3g1,5.

OBS, EKRK (kulo QLO) är ej tillåtet vid dold förläggning.
 
Vad säger reglerna om Fxx eller Rxx (under förutsättning att kopplingsdonen tillåter det) liggandes lös i innertaket?
Det är ju betydligt enklare med en lite mer böjlig kabel i ett litet kopplingsutrymme.
 
Mikael_L
Fxx torde ju vara OK också. Men Rxx är jag mer tveksam till, den anses ju vara en anslutningskabel. Men däremot är det i praktiken knappast något att förfasas över. Men det är ju dock bra att följa regler om det går.
 
P
useless useless skrev:
Hur mycket kopplingsutrymme är det i lamporna?
Det är nog inte så jättemycket, men det står i instruktionerna att "överkoppling är möjlig" osv. På en modell är det separat inkoppling för "nästa lampa". Det finns nog inte plats för några andra toppklämmor etc. Men det behövs ju inte heller.

Mikael_L Mikael_L skrev:
Dosor oåtkomligt i taket är ju enligt reglerna inte OK
Är det ditt slutgiltiga svar? Jag menar, själva kopplingen (ändarna på trådarna som är ihopskruvade) blir ju inte i dosan utan i lampan. Dosan används enbart för att flexslangarna ska ha någonstans att mötas, inte till koppling?

Knepigt att det skulle vara mindre tillåtet än att ha lösa kablar ändå. Hur går dragavlastning till?
 
Mikael_L
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.