Sitter det ändhylsor på fasskenan? Liten "pissgrej" som det slarvas med men viktigt för skyddsnivå i centralen då det är lätt att komma åt kopparskenorna utan.
 
Grottan skrev:
Sitter det ändhylsor på fasskenan? Liten "pissgrej" som det slarvas med men viktigt för skyddsnivå i centralen då det är lätt att komma åt kopparskenorna utan.
Nej, jag brukar aldrig använda såna. Petar ut varje kopparskena en bit och klipper av och sedan trycker in igen. Då går inte kopparn jämnsmed sågsnittet och då behövs inga ändstycken.

//Patrik
 
Patrik_Hed skrev:
Nej, jag brukar aldrig använda såna. Petar ut varje kopparskena en bit och klipper av och sedan trycker in igen. Då går inte kopparn jämnsmed sågsnittet och då behövs inga ändstycken.

//Patrik
Brukar ni inte yrkesmän påtala att man inte skall använda materialet på annat sätt än tillverkaren föreskriver? :-)

En kompis (elektriker till yrket) råkade ut för strömgenomgång när han skulle fiska fram kabel och kom då åt plasten med handen varvid den gled efter och blottade strömskenorna. Han hade kunnat varit död i dag på grund av lättja från den som byggde centralen då strömmen gick från hand till hand.

Blev uppföljning av samtliga centraler på fabriken och komplettering med ändskydd...
 
P
Brukar/ska man inte bryta strömmen innan en sådan uppgift?
 
Och gör man som Patrik föreslår kan man INTE komma åt fasskenorna och yrkesmän frångår nog leverantörernas anvisningar i bland. Inte minst i dom fall där anvisningarna inte är inte lika bra som yrkesmannens "knep", det är nått som ALDRIG en lekman ska göra. Troligtvis har lekmannen varken erfarenhet eller kunskap för att bedöma om arbetet kan utföras minst lika säkert på ett annat vis.
OCH det är nått man gör i undantagsfall, Patriks exempel är just ett sådant där det fungerar utmärkt
 
TheStills skrev:
Brukar/ska man inte bryta strömmen innan en sådan uppgift?
I praktiken och teorin nej. I praktiken nej. Då måste man släcka hela huset, och yrkesverksamma elektriker gör sällan det om man bara skall göra något litet (eller exv. mäta, svårt med centralen avstängd). Och även i teorin så får man arbeta "nära spänning" (finns tom en kurs och regler/normer för hur det skall gå till).

Och även om man kanske *borde* bryta mer än man gör så slarvas det en hel del med det av ren lätja. Det är samma som lock-out/tag-out, det slarvas det med en hel del också iaf i lågspänningsanläggningar (alltså i motsats till högspänningsdito).
 
Redigerat:
elmont skrev:
Och gör man som Patrik föreslår kan man INTE komma åt fasskenorna och yrkesmän frångår nog leverantörernas anvisningar i bland.
I det aktuella fallet var det gjort precis som Patrik beskriver, d.v.s några millimeter kortare kopparskenor än plasthölje men det hjälper inte när plasten glider fritt i sidled på skenorna vilket kompisen fick erfara när han skulle fiska fram en grov kabel som skulle läggas in på grupperna.

Bedömdes som ett anläggningsfel, inte fel arbetsmetod
 
Man får allt klippa bort lite mer än nåon millimeter...
Sedan så får man trycka rätt så hårt för att plasten ska glida undan, i alla fall på Hagers fasskenor.

//Patrik
 
Och använder man en kabelsax för att knipsa av kopparskenorna blir dom liiite "vridna" där dom kapas och blir mycket svårare att "flytta" än tidigare. Man kan ta bort flera cm, SAMT att ändskydden brukar sitta rätt dåligt. Men dom ser ju bra ut
 
Mikael_L
Grottan skrev:
En kompis (elektriker till yrket) råkade ut för strömgenomgång när han skulle fiska fram kabel och kom då åt plasten med handen varvid den gled efter och blottade strömskenorna. Han hade kunnat varit död i dag på grund av lättja från den som byggde centralen då strömmen gick från hand till hand.
Han klantade sig helt enkelt. :(

Arbetar man under spänning så måste man ju vara ytterst försiktig av sig.
 
En gång i tiden lär Elsäkerhetsverket har sagt att ändskydd krävs - den frågan och svaret finns dock inte kvar på deras hemsida idag. Detta pga av en olycka där en besiktningsman i Västerbotten fick ström i sig när han skulle lyfta bort locket till kapslingen. Visst kan man lösa beröringsskyddet på olika sätt, bara man löser det på ett bra sätt. Det är ju ytterst olämpligt att skicka ström genom en besiktningsman... :(, och dessutom vid en så trivial och "ofarlig" manöver.

http://www.voltimum.se/punbb/viewtopic.php?id=419
 
Tror inte det finns krav på ändskydd, kapar man kopparn och uppnår IP2X är det inte fel och sådant sätt som det lärs ut i skolan.
 
Har för mej att man inte får använda centralen som "kopplingsdosa", Fast förstår inte vitsen riktigt med att sätta en kopplingsdosa utanför centralen för att kunna koppla några parter. Tror också att det ska sitta ändskydd på fasskenorna, men som sagt en del trillar lätt bort.
 
Det är ju skillnad på att skarva några för korta ledare i centralen och använda den som kopplingsdosa.
 
Hej.

Jag kan nog "bäst" svara på detta då jag jobbar för ett företag som säljer fördelningar,kabelskåp,centraler och sånt tjaffs. Som svar på din fråga är svaret, Ja de får se ut hur som helst, så länge den är rätt dimensionerad och berörningsskyddad. I de fall där det centraler har dålig plåt,dålig uppbyggnad,sämre utförande så är detta endast priset som styrt vilket är synd att priset kan bli avgörande för en viktig slutsak som kanske ska tittas på, ändras om i, och kompletteras. Hager centralen som var här i tråden är enligt min uppfattning en bra gjord central som både är ett bra märke och ett seriöst jobb. Sen bör man tänka på, byter du en befintlig central mot en ny så är det 10ggr svårare att kunna få till allt så snyggt som man vill då kabellängder styrts från det gamla gängsäkringsplaceringen. I nybyggnads villa så är det väldigt lätt att få allt snyggt gjort.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.