3 218 läst ·
10 svar
3k läst
10 svar
Elbehov
Man måste veta hur mycket alla dessa hushållsmaskinerna drar för att svara på den frågan. Och det kan man inte veta genom att studera säkringarna.
Säkringen ska skydda kabeln i första hand. Normalkabeln är 1,5 mm² och klarar 10A vid 230V vilket gör 2300W. Om inte det räcker så drar man en grövre kabel och sätter en större säkring.
Så gå runt och räkna Watt istället.
Spisen och ugnen, är de enfas eller trefas? 3x16A är normalt för en spis, men nu är det ju bara en ugn. 25A låter lite mycket för att vara trefas. Är det en enfasspis?
Säkringen ska skydda kabeln i första hand. Normalkabeln är 1,5 mm² och klarar 10A vid 230V vilket gör 2300W. Om inte det räcker så drar man en grövre kabel och sätter en större säkring.
Så gå runt och räkna Watt istället.
Spisen och ugnen, är de enfas eller trefas? 3x16A är normalt för en spis, men nu är det ju bara en ugn. 25A låter lite mycket för att vara trefas. Är det en enfasspis?
Det blir 17070 Watt det. Delat med 230V ger 75 A. Delat på tre faser gör 25A.
Du klarar dig alltså med 25A. Nu var du ju tvungen att ha minst 25A eftersom hällen ensam ska ha 25A, så den får väl ta en av faserna alldeles själv.
Fast det var ju ytterligare litet hushållsel. Så kör du allt på en gång (inte sannolikt men teoretiskt möjligt) finns det en liten risk att du bränner en huvudsäkring. Eller om du inte fördelar lasterna jämnt på de tre faserna.
Är det en lägenhet? Du har väl tre faser in i lägenheten annars blir det problem. Små lägenheter har ibland bara en fas. Du skriver 40 m² på ett ställe. Är det hela lägenheten eller ett rum?
3x25A är normalt för huvudsäkringar till en lägenhet. Men kolla det med din nätleverantör. Min nätleverantör bytte nyligen mätare och passade samtidigt på att säkra ner alla abbonenter som inte protesterade från 25 till 20A. Hade jag velat ha 25A så hade jag fått lov att ta ett dyrare abbonemang.
Du klarar dig alltså med 25A. Nu var du ju tvungen att ha minst 25A eftersom hällen ensam ska ha 25A, så den får väl ta en av faserna alldeles själv.
Fast det var ju ytterligare litet hushållsel. Så kör du allt på en gång (inte sannolikt men teoretiskt möjligt) finns det en liten risk att du bränner en huvudsäkring. Eller om du inte fördelar lasterna jämnt på de tre faserna.
Är det en lägenhet? Du har väl tre faser in i lägenheten annars blir det problem. Små lägenheter har ibland bara en fas. Du skriver 40 m² på ett ställe. Är det hela lägenheten eller ett rum?
3x25A är normalt för huvudsäkringar till en lägenhet. Men kolla det med din nätleverantör. Min nätleverantör bytte nyligen mätare och passade samtidigt på att säkra ner alla abbonenter som inte protesterade från 25 till 20A. Hade jag velat ha 25A så hade jag fått lov att ta ett dyrare abbonemang.
Ja det är en liten lgh, tot 40 kvm. Och problemet som jag försöker skaffa mig en uppfattning om är att det endast är 2 faser in fördelat på 3 säkringar 20,10,10A. Det måste väl vara möjligt att byta till moderna hushållsapparater?
ööh nej, det är med all säkerhet 3-fas, bara att nån har grejat med huvudsäkringarna...
man får inte ha olika huvudsäkringar.. om du tar ur de tre propparna, vad är det för färg på botten? om det är blå så är det 20A, röd är 10A, gul 25A.
och på din elräkning står vad du betalar för, och antagligen betalar du för 10A och nån har satt i 20A på en fas för att 10A inte räckte till och han var för snål för att betala för 20A.
men är man snål så finns det ju betydligt diskretare sätt att smyghöja säkringen..
man får inte ha olika huvudsäkringar.. om du tar ur de tre propparna, vad är det för färg på botten? om det är blå så är det 20A, röd är 10A, gul 25A.
och på din elräkning står vad du betalar för, och antagligen betalar du för 10A och nån har satt i 20A på en fas för att 10A inte räckte till och han var för snål för att betala för 20A.
men är man snål så finns det ju betydligt diskretare sätt att smyghöja säkringen..
Moderator
· Stockholm
· 57 875 inlägg
I lägenheter är det ju ganska vanligt att man bara har 1 fas in. Men de Rosjo skriver om 2 faser fördelat på 3 säkringar låter liye underligt för mig.
Men det är ganska vanligt at tdet blir problem med "modern" köksutrustning i lägenheter med gammal el. Det krävs antingen nogrant urval och prioritering av vad man skall ha eller en störe elombyggnad (indragning av tre fas).
Om du verkligen har 2 faser in så bör du skaffa en häll som går att koppla på 2 faser istället för en fas. Det förenklar betydligt.
Men det är ganska vanligt at tdet blir problem med "modern" köksutrustning i lägenheter med gammal el. Det krävs antingen nogrant urval och prioritering av vad man skall ha eller en störe elombyggnad (indragning av tre fas).
Om du verkligen har 2 faser in så bör du skaffa en häll som går att koppla på 2 faser istället för en fas. Det förenklar betydligt.
Moderator
· Stockholm
· 57 875 inlägg
Troligen har du som sagt enfas 25A. En 20A säkring till spisen och 2 10A till resten.
Då får du antingen hålla dig inom 25A totalt eller undersöka möjligheterna att dra in 3 fas.
Då får du antingen hålla dig inom 25A totalt eller undersöka möjligheterna att dra in 3 fas.
Klicka här för att svara
