    Ja har en 1,5 kvm 5-ledare som ledig så att säga i mitt proppskåp (10 amp)

    Räcker det till följande belastning :

    6 fasadlampor, en garageport, 8 vägguttag samt en luft/luft värmepump?

    Ja kan inte dra in 2,5 kvm kabel....
     
  2. JLyck
    Renoveringsnovis Nivå 12
    Varför kan du inte dra en 2,5?

    Men, jag skulle inte belasta allt det på en säkring.
     
  3. M
    Medlem Nivå 1
    Ja har 2 st 10 säkringar till denna 1,5 kabel spelar det någon roll?

    Anledning är att ja har 1,5 kabelm dragen ut från skåpet till ytterfasaden redan, huset byggdes 2013, pallar inte borra håll i väggar o dylikt
     
  4. useless
    Självbyggare · Nivå 24
    Så länge du säkrar av den med max 10A i matande ände så kan du dela upp den på hur många säkringar du vill sen. Du kommer dock inte att kunna köra alla prylar samtidigt i garaget...
    Men eftersom det är en 5-ledare så blir det iallafall möjligt att t ex sätta värmepumen på en egen fas med egen säkring.
     
  5. M
    Medlem Nivå 1
    Det som kommer gå samtidigt (på vintern) är 6 fasadlampor, värmepumpen samt porten när den öppnas o stängs.

    Värmepumpen kopplar ja på egen fas, porten på egen samt vägguttag o fasadlampor på en, tror ni det fungerar?
     
  6. M
    Medlem Nivå 1
    Ska tillägga att ja säkrar alla 3 faser på varsin 10 amp
     
  7. JLyck
    Renoveringsnovis Nivå 12
    Okej, förstod det som att allt skulle gå på en 10A säkring. Men ja, fungerar gör det väl. Men du begränsar dig. Det kanske räcker för dina framtida behov?