L Lärospånet #1 Medlem · 1 408 inlägg 9 mar 2019 14:26 Lärospånet Medlem 1 408 inlägg 9 mar 2019 14:26 #1 Hejsan, Är det ok att dra utanpåliggande el av typ EXLQ 5g2,5 igenom ett toalettrum endast innehållande WC och handfat för att på så sätt ta genaste vägen från elcentral till köksspis? Tacksam för (positivt) svar! Bo.Siltberg:s inlägg har markerats som bästa svar.
Hejsan, Är det ok att dra utanpåliggande el av typ EXLQ 5g2,5 igenom ett toalettrum endast innehållande WC och handfat för att på så sätt ta genaste vägen från elcentral till köksspis? Tacksam för (positivt) svar!
Bästa svaret Bo.Siltberg #2 Hobbyelektriker · Värmland, Molkom · 26 879 inlägg 9 mar 2019 14:54 Bo.Siltberg Hobbyelektriker Värmland, Molkom 26 879 inlägg 9 mar 2019 14:54 #2 Ja, denna kabel får förläggas överallt utom i mark. Och det är endast badrum och brandfarliga utrymmen som kräver JFB för kabeln.
Ja, denna kabel får förläggas överallt utom i mark. Och det är endast badrum och brandfarliga utrymmen som kräver JFB för kabeln.
L Lärospånet #3 Medlem · 1 408 inlägg 9 mar 2019 15:36 Lärospånet Medlem 1 408 inlägg 9 mar 2019 15:36 #3 Bo.Siltberg skrev: Ja, denna kabel får förläggas överallt utom i mark. Och det är endast badrum och brandfarliga utrymmen som kräver JFB för kabeln. Toppen - tack Bo för snabbt svar!
Bo.Siltberg skrev: Ja, denna kabel får förläggas överallt utom i mark. Och det är endast badrum och brandfarliga utrymmen som kräver JFB för kabeln. Toppen - tack Bo för snabbt svar!