skall koppla in hydropressen (som står i garaget) till normcentralen, när jag kollar på hydropressen så ser jag att elektrikern kopplat en gummikabel med 2,5-ledare från hydropressen till pumpen ca 100m ledning 50m till hålet som är 50 m djupt. Dock har han kopplat en vanlig gummikabel med 1,5 ledare från kopplingsboxen på hydropressen till en stickpropp.

Nu funderar jag över om det räcker att jag drar 1,5-ledare till normcentralen eller om jag skall köpa 2,5 ledare och dra dit? Antar att det dock räcker med 10A?

Om jag kollar på

http://www.rinkabyror.se/?showart.aspx?id=1416

vad pumpen drar så är det inte speciellt tungt att driva för en vanlig 10A.


Vill poängtera att jag bara sonderar terrängen för material inköp. För dom som alltid gillar att påpeka att installation måste göras av behörig elektriker så skall installationen göras av en behörig sådan!!

Tack
 
Det har med spänningsfall och utlösningsvillkor att göra, en kort bit 1,5 kommer att fungera.

Protte
 
Har ungefär samma med ca 15 m FK 1.5 mm2 matning. Har funkat felfritt i fyra år nu.

Pumpen drar inte speciellt mycket, så det är bara startströmmen som blir kritisk.
 