I husets fasadelskåp har jag 3 st 10A-säkringar på 1 JFB, de ser ut att ligga på olika faser alla 3. Från fasadskåpet går det ett grovt plaströr, avsett för kabeldragning, i marken till förrådet.

Det kommer inte att vara tillräckligt med 1 st 10A-matning, jag kommer att köra motorvärmare, div maskiner etc.

Får jag dra tex 3st EKLK eller EKKJ, dvs en för varje fas, genom samma plaströr? Någon sade att man inte fick göra så. Hur löser man det annars?

Tack
Johan

 
Du drar en 5ledare förslagsvis 2,5mm2. Det går att göra om de ligger på 3 olika faser.
 