Hej,

Vi planerar att montera jordfelsbrytare i huset.

För att uppfylla kravet från Länsförsäkringar och därmed få rabatt på premie står:
”…jordfelsbrytarinstallationen omfattar ALL elektrisk utrustning i ovanstående byggnader.”

Elbilsladdaren har inbyggd DC-felströmsövervakning (RDCMB)

Hur skulle ni ha gjort i detta fallet?


- 30mA JFB till 3fas i garage
- Separera till TN-S i källaren
- 30mA JFB efter HB i källare
- Flytta matning till VP-central så den ligger före ovanstående JFB
- 300mA jordfelsbrytare till värmepump
 
  • Handritad skiss av elinstallation med märkningar som väggskåp, elmätare och värmepump.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Det ser bra ut med det upplägget förutom att jag hade flyttat matningen till VP-centralen till innan huvudbrytaren i källaren, på så sätt går det att bryta källarens central utan att VPn blir spänningslös.

Typ samma sak även för gruppcentralen direkt efter elmätaren.
 
Demmpa Demmpa skrev:
Det ser bra ut med det upplägget förutom att jag hade flyttat matningen till VP-centralen till innan huvudbrytaren i källaren, på så sätt går det att bryta källarens central utan att VPn blir spänningslös.

Typ samma sak även för gruppcentralen direkt efter elmätaren.
Det lät som en bra ide.
Vidare tankar, hur blir det med PE / PEN?

Trefasuttag/inkommande skåp
- G/G-ledare från PE-skenan till JFB
- faser samt utgående N-ledare direkt undersida JFB, dvs utan att gå tillbaka till någon skena efter JFB, då behåller man TN-C i den centralen och kan då fortsätta använda en fyrledare till centralen i källaren.

Källarcentral
- separerar N/PE skenan
- G/G ledare från PE till JFB
- Blå ledare från JFB till N skena.
- Man har nu TN-S i centralen.

Värmepumpcentral
- Matande ände till värmepumpcentralen flyttas till före HB i källarcentralen, och därmed före JFB.
- Utgående PEN-ledaren från källarcentralen till värmepumpcentral till PE skena i källarcentralen(känns tveksamt?)
- Inkommande matning till värmepumpcentral över JFB
- Inkommande PEN-ledare till jordskena
- Separera PE & N-skena
- G/G-ledare PE-skena till ovansida JFB
- Blå-ledare från N från undersida JFB till N-skena
- TN-S i centralen
- Utgående till värmepump N-ledare till nollskena, PE-ledare till PE-skena

MVH
 
Du har alltså tre centraler, vid mätaren, källaren och vid VPn? Och de ligger i den ordningen?
S Storn skrev:
- G/G-ledare från PE-skenan till JFB
Det är en neutralledare så den ska vara blå.
S Storn skrev:
Utgående PEN-ledaren från källarcentralen till värmepumpcentral till PE skena i källarcentralen(känns tveksamt?)
Det är rätt.
S Storn skrev:
- Inkommande matning till värmepumpcentral över JFB
Inkommande fasledare kopplas till HB. Men har du ingen HB så kan de kopplas direkt till JFBn, ovansidan.
S Storn skrev:
- Utgående till värmepump N-ledare till nollskena, PE-ledare till PE-skena
Nej, VP-centralen bör anslutas före HB, eventuellt efter HB och eventuellt avsäkrad om det behövs. Då du vill ha en 300 mA JFB för VPn kan den inte ligga under JFBn i källarcentralen.
 
  • Gilla
Storn
  • Laddar…
Bo.Siltberg Bo.Siltberg skrev:
Du har alltså tre centraler, vid mätaren, källaren och vid VPn? Och de ligger i den ordningen?
Precis, de två senare centralerna sitter kloss mot varandra med FK dragen mellan, dock egen HB och PE/N-skena.

Det är en neutralledare så den ska vara blå.
OK

Det är rätt.
OK

Inkommande fasledare kopplas till HB. Men har du ingen HB så kan de kopplas direkt till JFBn, ovansidan.
OK

Nej, VP-centralen bör anslutas före HB, eventuellt efter HB och eventuellt avsäkrad om det behövs. Då du vill ha en 300 mA JFB för VPn kan den inte ligga under JFBn i källarcentralen.
Jag var kanske otydlig, syftar på utgående kabel från VP-central till VP.

MVH
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.