Det är dyrare samt betydligt "knöligare" att hålla på med och är i normalfallet ingen fördel med tanke på varmgång, för normalt dimensionerar man grupperna så att man har goda marginaler med 1,5 mm2.
Och det lyser hempul lång väg
 
Det är 25m mellan ahus och huset, det kanske bättre ha lite grovare? Det är väl bättre att den är tjockare än smalare? Men ja, jag vet att 1,5kvmm brukar man dra normalt fall till 10A. Men det finns nackdelar med 2,5kvmm 10A, eller?
 
Mikael_L
Där får du inte alls dra FK.


Men du bryr dig väl inte, så jag vet inte varför jag skriver.
 
  • Gilla
KjellTimell och 1 till
  • Laddar…
Ikea skåpugn vi köpte, säger minimum 10A, då kanske vi ska ha 16A till den, då är det väl bättre med 2,5kvmm kablar? I fall någon apparat kräver mer än 10A, golvvärme med, vet ej hur mycket den brukar dra. Man kan alltid byta kabeln sen, för det går i röret. Är det inte bättre vad lite förberedd? Om som sagt, elektrikern kommer sen och värsta fall får vi göra allt om. Hempularen får leka lite ;) Man vet inte så mycket men man lär hela tiden. Kopplingar kommer jag kunna skulle jag tror, inte första gång. Det här med kabelnarea och elskåp är nytt för mig. Men tack för alla svar ni som kan!
 
Nedgrävd el-kabel med synliga ledare bredvid en gul skyddsslang på ett betonggolv.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder


Börjar inse att matningskabeln är för klen va? Det här kabeln är nedgrävt mellan huset och ahuset, går det använda över huvudtaget? :(
 
Du får väl räkna på det. Då behöver du först återvända till inlägg #5 och bestämma hur mycket ström du behöver, behov av trefas, kabelns area och längd, förimpedans i matande punkt, möjlighet till avsäkring i matande punkt. Även matande ledningssystem från mätaren kan behöva ses över beroende på hur mycket ström du behöver. Går den att säkra av så går den ju att använda genom att sätta en tillräckligt liten säkring så länge det inte krockar med behovet..
 
Ser ju inte ut som manteln håller 10kvmm. Därmed går det inte att få fram mer än två faser, oavsett hur mycket belastning den skall tåla.
 
hempularen skrev:
Ser ju inte ut som manteln håller 10kvmm. Därmed går det inte att få fram mer än två faser, oavsett hur mycket belastning den skall tåla.
Går fint med trefas också kopplat som femledare.
 
GK100 skrev:
Går fint med trefas också kopplat som femledare.
Säkert? Det låter bra :)
 
Det är helt säkert (ja i en praktiskt teknisk mening då) och det bör inte vara några problem att använda den kabeln för matning av ett A-hus utan några extraordinära belastningar. Men jag får inflika likt många gjort tidigare i tråden att du ska tänka dig för och ta åt dig av alla olika råd med tanke på de insikter, kunskaper du verkar ha kring detta i nuläget.
 
Sorry, såg bara tre kedare + flätan, men jag ser nu att det är 4trådar plus fläta.
 
Trästomme med isolering i ett pågående byggprojekt, elverktyg och kablar synliga.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder

Träregelvägg under konstruktion med två installerade eldosor och isolering i bakgrunden.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder


Hej igen! Så här ser det ut. Var jäkligt kall i helgen, men kom en bit i vägen iaf. svåraste var borra genom trä regel, men idag skaffade jag ett ordentligt spiralträborr och nu var det hur lätt som helst. 1. Tänkte hörnet med dubbla reglar, har ni någon ideá hur man ska borra genom röret? Kommer inte va helt lätt :( Vill ju fortfarande att alla kablar går inne i väggar. Det blir gipsskiva sen som innevägg. Köket kommer va mot den här väggen från fönster framåt.

2. Tänkte annan grej, man får inte ha elskåpet i samma skåp som kyl & skåpugn längst upp? Tänkte i hörnet det bli IKEA skåp med kyl (botten) ugn (mitten) och elskåp högs upp efter hyllplan. Annars flyttar vi skåp till ett annat ställe, kan tänka mig att fukten från ugnen är inte så bra till elskåp.

3. Sista eluttag i köket kommer ha båda kyl och spisugn i samma uttag, räcker det med 10A? Tänkte annars om man sätter 4-vägs uttag och kopplar varsin fas till de istället bygeln som finns i uttaget (elektrikern kopplar alla uttag), vad tror ni om det? Kan man koppla så?
 
Jag kanske sett fel men det ser ut som du använder 20-slang och dosor med endast 16-anslutningar, blir i så fall svårt att få det att sitta fast bra.
 
Sereman, är du intresserad av att göra detta korrekt och säkert för dem som ska vistas i byggnaden?

Ledningarna ska ligga närmst väggskivan på den varma sidan. Du ska alltså i ditt fall jacka ur reglerna, inte borra i mitten.
Hörnet gör du likadant, jacka ur och gör en stor böj på slangen. Slangen ska inte gå igenom regeln ut på den kalla sidan.
Varför ser det ut som om slangen inte är ordentligt infäst i dosorna på bild?
En elcentral ska vara lätt tillgänglig för underhåll. Utrymmet du anger kan därför vara ok, lite svårt att säga. Välj en ugn som släpper ut ångan i framkant :)
Spis eller häll+ugn ska ha en egen grupp, 3x16 A, som inte ska användas till annat.
Likaså ska kyl/frys ha en egen grupp, 1x10 A.
Man får inte ansluta ett fyrvägs schukouttag till två olika faser, det finns inget sådant uttag på marknaden vad jag vet.

Detta är kanske 1 % av de regler som finns.
 
tommib
Bo.Siltberg skrev:
Varför ser det ut som om slangen inte är ordentligt infäst i dosorna på bild?
Min gissning är att TS trär slangen över stutsarna istället för att trycka in den i och låsa den.

Det, i kombination med allt annat i tråden får mig att tro att TS saknar förutsättningar för att göra detta på ett säkert/bra sätt i nuläget. Möjligen går det att komma dit men vägen är lång och har uppförsbacke.

TS, snälla, ta in en elektriker i nuläget innan du börjar slå igen väggar. Om du har råd att sätta upp ett attefallshus bör du också ha råd att ta in en elektriker. Det andra alternativet är att läsa på, mycket.
 
  • Gilla
Krille4 och 2 till
  • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.