Nej inte riktigt.

Det jag menade var en brytare som på bilden några svar ovan detta placerad vid elcentralen i ett annat rum.

/Jonas
 
jag skulle då kunna tänka mej en sådan lösning. känns betydligt säkrare än att badkarsreparatören ska skruva ur/slå av säkringar iaf...
samt att man själv kan slå av karet när man inte använder det..
 
Jag tror lösningen är ok, men jag vill ju veta... :-/

Vi har en del kylaggregat på jobbet med liknande kontakter, så reparatören kan bryta strömmen på utedelen och sedan låsa den så ingen av misstag kan slå på den igen.
Utedelen strömmatas vanligtvis på dessa aggregat från innedelen som inte sitter inom synhåll från utedelen.

Detta borde ju kunna likställas med ett bubbelbad som inte är inom synhåll från elcentralen.

/Jonas
 
pellefant skrev:
brytaren ska sitta antingen i samma rum som karet eller bredvid elcentralen
samt att den ska vara allpolig, dvs bryta både fas och nolla
Ja ha, ska man tillrätta visa igen, hoppas ni inte hoppar på mig denna gång :-)

All-polig brytning innebär inte att nollan behöver brytas.
Kapitel 43 i Blå boken..

Utklipp från elsäkerhetsverket.
Fråga (00-91)
Innebär krav på allpolig till- eller frånkoppling i en fast installation att även neutralledaren skall brytas i TN-system?

Svar
Nej, av 461.2 framgår att neutralledaren inte behöver brytas eller frånskiljas i TN-S-system, det vill säga i en anläggningsdel inom ett TN-system där skyddsledaren (PE) och neutralledaren (N) är separata ledare.
--------------------- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -

Billigare att köpa en 1-polig brytare än en 2-polig.

/Men det skadar inte att bryta nollan.


(Kan i vissa fall vara bra att bryta nollan, ex. jordfel på bubbelbadkaret som beror på fukt överslag mellan Jord och Neutralledare (nolla) , då kan man undvika att hela eller delar av en el-central slås ut.....)
 
Klicka här för att svara
Produkter som diskuteras i tråden
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.