Okej, det visste jag inte. Jag trodde det fanns något krav på kapslingsklass också. Man lär sig varje dag!H hempularen skrev:Vad gäller de jordade uttag som inte har jordtråd, så är det ett rätt grovt fel. Men du kan inte räkna med att få ersättning för det, av många orsaker. Bland annat att det är väldigt billigt att åtgärda. Du får själv byta uttagen mot ojordade, under förutsättning att du har kunskap.
Uttagen i badrum är troligen inget fel, det behöver inte vara bättrte än IP21 i badrum. Det väsentliga är att uttagen inte finns i "förbjuden zon", lite förenklat sagt, så måste uttag sitta mer än 120cm från duschen (duschmunstycket), och mer än 60 cm från en badkarssida.
Utanför den zonen finns inga speciella krav på uttagen mer än att de måste vara jordade och skyddade av en jordfelsbrytare. Innanför den zonen får inga uttag finnas, oavsett kapsling. Kravet på jordfelsbrytare är absolut. Innan jordfelsbrytare fanns, så var uttag i princip totalförbjudna i badrum.
Nu finns det tyvärr ingen jordfelsbrytare i huset, trots att jag har uttag i både kök och badrum.
Jag kanske bör se över det också då..
Moderator
· Stockholm
· 57 831 inlägg
Uttag i badrum, utan jordfelsbrytare är ett riktigt grovt fel/regelbrott. Det måste du åtgärda omgående. Se till att antingen bryta strömmen till uttaget med säkringen i centralen (risk att ljuset i rummet försvinner också), eller plugga uttaget på något sätt. Du bör under inga omständigheter använda uttaget i badrummet förrän du åtgärdat med en jordfelsbrytare.
Dolt fel är svårt att få det till, inom undersökningsplikten förväntas man inse att det är fel med uttag i badrummet när det inte finns jordfelsbrytare i huset.
Att det saknas jordfelsbrytare i köket är inte allvarligt, bra skydd, men inget krav i äldre hus.
Dolt fel är svårt att få det till, inom undersökningsplikten förväntas man inse att det är fel med uttag i badrummet när det inte finns jordfelsbrytare i huset.
Att det saknas jordfelsbrytare i köket är inte allvarligt, bra skydd, men inget krav i äldre hus.
Vi kan stryka diskussionen om dolt fel nu.
Det finns synliga uttag i badrummet och ingen jordfelsbrytare.
Det är skäl till en noggrannare undersökning och det hade noterats vid en icke-förstörande undersökning, alltså faller det aktuella fallet under undersökningsplikten.
TS, kontakta en elektriker, du vill ha jordfelsbrytare, men du vill också att nån gör en ordentlig besiktning och kollar att det inte finns något värre hempul som du inte märkt än.
Det finns synliga uttag i badrummet och ingen jordfelsbrytare.
Det är skäl till en noggrannare undersökning och det hade noterats vid en icke-förstörande undersökning, alltså faller det aktuella fallet under undersökningsplikten.
TS, kontakta en elektriker, du vill ha jordfelsbrytare, men du vill också att nån gör en ordentlig besiktning och kollar att det inte finns något värre hempul som du inte märkt än.
Att jordledare saknas kan enkelt mätas fram med en testplugg utan ingrepp i anläggningen.
BirgitS
Medlem
· Stockholms län
· 48 174 inlägg
BirgitS
Medlem
- Stockholms län
- 48 174 inlägg
Det kan man tycka men det är inte så, under förutsättning att man inte kan misstänka att det är något problem. Besiktning enligt jordabalken kräver inte att man använder några instrument, vare sig för mätning av vägguttag eller för fuktmätning.
Och diskussionen är irrelevant, i ovh med att det okulärt gick att konstatera att det fanns jordade uttag i badrummet och ingen jordfelsbrytare. Dvs, skäl för att misstänka att det finns mer fel, därmed krav på fördjupad undersökning och inget dolt fel.BirgitS skrev:
Klicka här för att svara