Hej!

Jag har en rulle EKRK 3G 1,5 som jag skulle vilja använda upp.

Så är det okej att använda en sådan kabel till att mata fram ström från centralen till en kopplings dosa i taket som sitter i garaget. Kabeln kommer att dras uppe på kallvinden och klamras fast.

Vidare från kopplings dosan kommer jag att dra flexrör med lösa FK kabel till uttag mm.


Tacksam för hjälp
 
Nej, tyvärr inte. EKRK är motsvarigheten till gamla tiders kulo och används endast inomhus i torra rum, bostäder och kontor. Använd en EKLK eller EKK och lägg i rör där kabeln går genom trosbotten/bjälklaget.
 
Ska nog stå EKLK i fotografens inlägg

Protte
 
prototypen skrev:
Ska nog stå EKLK i fotografens inlägg

Protte
Det gör det väl?:rolleyes:
 
Ha, du ändrade då jag vände ryggen till.

Protte
 
Hm det var inge bra:(

Då är det bara att öppna börsen och köpa ny kabel då.

Men tack för svaren
 