Jag måste producera ett egenkontrollintyg för ventilationsarbeten till den tillbyggnad jag gjort innan jag kan få mitt slutbevis.

Huset har självdragsventilation och i de rum som byggts så har jag dels sett till att det finns en ventilationsspringa i trösklarna till rummen och dels har varje rum antingen fönsterventiler eller väggventiler för tilluft. Därmed får de nya rummen tillgång till ventilationen genom murstock som alltså fungerar genom självdrag. Ett badrum i den utbyggda delen har en paxfläkt som ansluter till ett ytterväggsgaller.

Jag har gjort en ritning på detta men dessutom krävs alltså egenkontrollintyg.

Hur skulle ett egenkontrollintyg för detta kunna se ut?
 
Egenkontrollintyg brukar väl bara handla om utförandet. Dvs. i ditt fall att det intygas att springorna i trösklarna finns, att spaltventilerna i fönstren finns och verkligen är öppna hela vägen ut (inte bara stoppar inne i karmen) och att PAX fläkten sitter där och kan snurra.

Och troligen kan man kalla springorna för frånluftsventiler...

Huruvida huset har lämplig ventilation borde ju avgöras i konstruktionshandlingarna, vilket är en annan fråga.
 
Utmärkt, så får det bli! Tack båda!
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.