Har pannan synglas så du ser att det brinner bra i brännkammaren?
Annars är sjunkande rökgastemperatur ett tecken på övertändning i vedmagasinet varvid lågan i brännkammaren kan bli svag eller slockna helt. Lambda kan ligga helt rätt trots att det inte brinner. Du bör då också kunna se på röken att den inte bara innehåller vattenånga som på ett visst avstånd klarnar upp , innehåller röken oförbrända gaser så klarnar inte röken upp så distinkt utan man kan följa röken lång väg.
Ett övertänt vedmagasin ordnar upp sig efter några timmar när det finns mest kol kvar så eldningen kan upplevas som normalt om man inte studerar sin panna så noga.
 
Normalt bör du nog inte öppna vedluckan under eldning, annat än om ved hängt upp sig och behöver petas ner.
 
P -piece- skrev:
Här kommer även bilder på veden, inlagd i fjol för att torka inomhus i källaren.
Åker i bladat rakt av utan vidare sortering
Har du surare ved hemma?
Prova gärna en mindre tändsats, 15cm av din torra ved på tändsatsen och resten surare ved ända upp.
Går det bättre så kan det vara att pannan då inte övertänder.
 
P
Har tyvärr bara torr ved på lager så svårt att testa för mig, men du är nog något på spåret med att den övertänder hela vedmagasinet. mörk rök när rökgas temp går ned. Men det ordnar ju upp sig på 30 minuter ungefär.
Finns flera gånger jag noterat att det brinner väl högt upp.

Gissar att jag har 72gr termostat i laddomaten, undrar om en 78 skulle göra skillnad.

Testar med mindre tändsats idag efter sotning av pannan
 
  • Gilla
Bjober
  • Laddar…
Jag vet inte mycket om just din panna så mina råd blir mer generella. Har själv en Atmos 50kW med lambdamätning men ingen automatisk reglering. Så man har i alla fall fått lite erfarenhet hur pannan reagerar på olika inställningar.

Receptet för att undvika övertändning i vedmagasinet brukar vara att minska den luft som släpps in högt upp i vedmagasinet. Vet inte om du har möjlighet att justera detta.

En enklare möjlighet, förutom fuktigare ved är att lägga i grövre bitar.
Tändsats, klenare ved, så lite som behövs för att få igång brasan, därefter grövre ved uppepå, men absolut högst upp kan man lägga finkluvet igen, pannan brukar vilja avsluta med finkluvet för att undvika större klumpar som ligger och kolar ensamt kvar.
 
P
Testar med den modellen efter sotning. Skulle byte från 72 till 78gr termostat kunna tänkas göra någon skillnad?
 
P -piece- skrev:
Testar med den modellen efter sotning. Skulle byte från 72 till 78gr termostat kunna tänkas göra någon skillnad?
Nej det har ingen betydelse i ditt fall men ofta kan 78 vara bra med tanke på laddningen av acken.

I den andra frågan Bjober är inne på jämför han hur det kan bli övertändning i den Atmos han är van vid. Generellt är det som han skriver att torr finkluven ved lätt ger den effekten.

Det han tar upp runt tändning är också bra och troligtvis där dina symptom sett till första grafen har sin grund. Börja dina tester i hur du tänder pannan man kan tänka sig två sätt där det du beskrev ligger lite mellan.

Annat som kan ge lite bakgrund är om du bedömer effekten du får när det är i full drift. Din relativt låga RGT tyder lite på att det ligger i nedre spannet och även det du skriver om röklukt och övertryck i vedmagasinet.

Och som sagt är du säker på att kanalerna för primär och sekundär uft är ok. Emellanåt kan det vara bra att köra med tryckluft från spjällsidan.
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.