Halloj.
Har i veckan installerat ett DSC power 608 larm hemma.
Den "fysiska" installationen var inget problem då jag är elektriker
Nu återstår då programmeringen....att säga att installations/programmerings manualen är skräp är att vara taskig mot skräpet... :D
Har löst hur man programmerar sektionerna samt uppringaren till privat telefon men trotts detta funkar det inte.
När jag "armerar" larmet så piper skiten bara, typ 3 pip/sec..slutar aldrig att pipa
Nått har jag missat att programmera eller programmerat fel
Har nån möjligen pc programvaran??
 
Hmm.
Det är väl så "utpasseringstiden" låter?
Hur lång utpasseringstid har du programmerat in? (sekvens 005)
Default är 120 sekunder.
 
Hahaha mm jo du hade rätt.
I den såkallade manualen står det att larmet piper 5 ggr sen när panelen släcks ner så är larmet skarpt.
så hur ändrar man utpasser tiden?? 005"antal sec"# eller??
Tack för hjälpen.....
 
I sekvens 005 så väljer man först inpasseringstid1 med 3 siffror för antal sekunder och därefter inpasseringstid2(välj samma som 1) med 3 siffror och därefter UTPASSERINGSTID med 3 siffror och sist så väljer man sirentid med 3 siffror (antal minuter)
 
Redigerat:
vart får man tag i programerings-manualen. jag har ett sådant larm installerat från tidigare ägare, skulle vilja se till att det ringer min mobil om larmet går (idag bara piper det, eller kanske ringer någon gammal larmcentral jag inte har betalat något till)

Hur gör man för att koppla det till en PC och konfigurera om det den vägen?
 
testa och ring Teletec-Connect
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.