Hur ordnar man dragavlastning när det inte finns. Tog för givet att en brytare från ABB skulle ha det.
 
  • Öppen elektrisk installationsdosa utan dragavlastning med kablar och en ABB-brytare.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
https://www.hornbach.se/shop/MALMBE...GjlV_SsxWxJPo8pr3PvR_BQEZAyD_DFMaArR9EALw_wcB
Man köper en sådan med rätt gänga. Dock vet jag inte om du verkligen behöver dragavlastning med den kabeln då jag tror man inte behöver det till fast installationskabel. Men det har säker nån annan bättre koll på.
Edit. Finns också med kontraskruv om det skulle behövas.
Edit2. Kontramutter ska det ju naturligtvis vara.
 
  • Gilla
Färdigrenoverad
  • Laddar…
Beror inte på kabeltyp om det ska dragavlastas utan det beror på om det finns risk för dragning i kabeln. Typ, hänger kabeln löst till en maskin eller är den fastsatt mot väggen.
 
  • Gilla
Staggelito
  • Laddar…
F ErlandJ skrev:
Hur ordnar man dragavlastning när det inte finns. Tog för givet att en brytare från ABB skulle ha det.

Vad är det du ska ansluta i brytaren?
 
G GoGetLost skrev:
Vad är det du ska ansluta i brytaren?
Varmvattenberedare som hänger på väggen
 
J Johan456 skrev:
Beror inte på kabeltyp om det ska dragavlastas utan det beror på om det finns risk för dragning i kabeln. Typ, hänger kabeln löst till en maskin eller är den fastsatt mot väggen.
Löst från vv beredare på vägg. Ingen större lust fästa kaklet.
 
Anslutningskabeln ska fästas med dragavlastning i brytaren och inte klamras på väggen. OM inte anslutningskabeln är en installationskabel typ EKK/EKLK utan typ RKK.
 
  • Gilla
Panor82
  • Laddar…
Tycker kabeln ser styv ut, som en installationskabel. I så fall inte lämplig att hänga löst.
 
H hempularen skrev:
Tycker kabeln ser styv ut, som en installationskabel. I så fall inte lämplig att hänga löst.
Nä det är kabel som kom med vv beredaren. Klippt kontakten.
 
Man åker väl och köper dragavlastning? :thinking:
 
  • Gilla
udihow
  • Laddar…
F ErlandJ skrev:
Hur ordnar man dragavlastning när det inte finns. Tog för givet att en brytare från ABB skulle ha det.
De flesta brytare kommer nog utan tillbehör som dragavlastning, tätade inlopp eller något annat. Ingen vill skicka med t.ex dragavlastare då de flesta installationer är olika. Till en viss installation behövs det kanske tre dragavlastare och till en annan inga. Därför får sådana saker köpas till extra beroende på vad som behövs till just denna installation. Skulle alla brytare komma med dragavlastare och tätningar till samtliga genomföringar så skulle priset öka samt att det skulle bli en massa över som inte kommer att användas.
 
  • Gilla
elmont och 2 till
  • Laddar…
G GVR4 skrev:
Man åker väl och köper dragavlastning? :thinking:
Tydligen
 
  • Gilla
udihow och 1 till
  • Laddar…
Fungerar inte ett hundrapack med buntband för 59 kr? Drar du sönder ett hårt fastsatt buntband så får man väl ändå tycka att någon dragit lite väl hårt i kabeln.. ? :rofl:
 
  • Gilla
john.h
  • Laddar…
T tobbbias skrev:
Fungerar inte ett hundrapack med buntband för 59 kr? Drar du sönder ett hårt fastsatt buntband så får man väl ändå tycka att någon dragit lite väl hårt i kabeln.. ? :rofl:
T tobbbias skrev:
Fungerar inte ett hundrapack med buntband för 59 kr? Drar du sönder ett hårt fastsatt buntband så får man väl ändå tycka att någon dragit lite väl hårt i kabeln.. ? :rofl:
Man kan göra så men det ser väl lite hempulat ut. Om 140 kg vv beredare släpper från väggen så kommer nog inte buntband stoppa genom den mjuka gummigenomföringen.
 
  • Gilla
Uffe A
  • Laddar…
F ErlandJ skrev:
Om 140 kg vv beredare släpper från väggen
Tror du inte att den hänger kvar i vattenledningarna i stället för att hänga i kabeln?:geek:
 