Mossiga regler känner jag inte till. De vi brukar dras med här är inte mossiga, varken regler för dold förläggning eller andra regler. Om röret kommer att hamna 5 cm in i isoleringen så har denna fråga behandlats utförligt ett antal gånger på forumet, och det var inte alls länge sedan sist. https://www.byggahus.se/forum/threads/eldragning-genom-reglar.297580/
Men kortfattat så går det bra att göra så som du tänker.
Med tanke på belastningen i reglarna är dock bästa stället mitt i regeln.
Men kortfattat så går det bra att göra så som du tänker.
Med tanke på belastningen i reglarna är dock bästa stället mitt i regeln.
Jag får väl spika på flexrören längs med regeln. Man blir lätt mörkrädd pga alla dessa "om". "Om någon om 20 år får för sig att skruva rakt igenom 200mm tjockt bjälke och träffa pricka in på just det stället av 3,65m där flexröret går genom."
Du har två saker och tänka på.
Reglarnas hållfasthet, och där kan man säga att mitt i spannet är hål gjorda mitt i regeln de som försvagar minst, och ute nära upplag vid änden av regeln bör man undvika att ta hål mitt i regeln, hellre nära en kant.
Men nu har kanske 18mm hål nästan ingen betydelse förutom att man ska hålla sig en bit från kanten mitt i spannet samt mitt för ev bärlinor.
Den andra saken att tänka på är att elröret får inte ligga alltför inbäddat i isolering om man inte ska bli tvungen att välja lägre värden på säkringen p.g.a värmeutvecklingen i elkablarna.
5 cm in, inbäddat i isolering är OK.
Reglarnas hållfasthet, och där kan man säga att mitt i spannet är hål gjorda mitt i regeln de som försvagar minst, och ute nära upplag vid änden av regeln bör man undvika att ta hål mitt i regeln, hellre nära en kant.
Men nu har kanske 18mm hål nästan ingen betydelse förutom att man ska hålla sig en bit från kanten mitt i spannet samt mitt för ev bärlinor.
Den andra saken att tänka på är att elröret får inte ligga alltför inbäddat i isolering om man inte ska bli tvungen att välja lägre värden på säkringen p.g.a värmeutvecklingen i elkablarna.
5 cm in, inbäddat i isolering är OK.
På tal om hållfasthet, hur vet man vad som är ok? Håller på och reglar och behöver dra en del rör (22mm). Har fräst upp skåror till detta.
Bör man för säkerhets skull skruva upp extra i taket intill fräsningen för att stärka upp lite? Har 34x70 reglar
Bör man för säkerhets skull skruva upp extra i taket intill fräsningen för att stärka upp lite? Har 34x70 reglar
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 23 554 inlägg
Engelsmännen har gjort en guide för detta
https://www.byggahus.se/forum/threads/roer-foer-el-i-mellanbjaelklag.300284/#post-2770193
https://www.byggahus.se/forum/threads/roer-foer-el-i-mellanbjaelklag.300284/#post-2770193
Medlem
· Blekinge
· 9 732 inlägg
Så ser det ut. Fel?!