Dra strömkabel i PEM-slang
Och för att förtydliga (för jag missförstod själv först) Använder du EKLK så måste den gå i slang hela vägen där den går i mark. EKKJ / FKKJ eller N1XV får läggas i jord utan skyddsslang.
Och räknar du på priset EKLK + slang jämfört med de riktiga jordkablarna så blir EKLK sällan billigare. (Men du hade ju slang över).
Och räknar du på priset EKLK + slang jämfört med de riktiga jordkablarna så blir EKLK sällan billigare. (Men du hade ju slang över).
Skaffa lite gul märkplast/remsa, som visar att det finns en elkabel inuti. Stoppa nån elsnubbe så har har säkert en rulle med sig i bilen. Detta bara för att kommande ägare inte ska sabba elkabeln i onödan.Phil skrev: