Hej
Ska dra lite kabel i källaren och undrar om man får lägga ekk/eklk i en plastkanal för högtalarsladdar och ta upp hål till ett vägguttag? Kanalen är 59mm hög, 20mm djup och delad i två längsgående sektioner.
 
Mikael_L
jeppeknaster skrev:
Hej
Ska dra lite kabel i källaren och undrar om man får lägga ekk/eklk i en plastkanal för högtalarsladdar och ta upp hål till ett vägguttag? Kanalen är 59mm hög, 20mm djup och delad i två längsgående sektioner.
Iom att EKK/EKLK redan är isolerad för att inte behöva ännu ett lager av skydd så får de dras i vilken sorts kabelkanal som helst.
Enda kravet är väl att kanalen sitter fast rimligt bra och så även locket. Så kablarna som går däri fortfarande kan anses som fast förlagda... typ ...
 
Oj, det gick snabbt! Tack för svaret. :)
 
Det ska vara skilda utrymmen för starkström och annan klenspänning men det hade ju din kanal. lägg EKK i ena facket och högtalarkablarna i det andra.

Protte
 
Mikael_L
Aha, jeppeknaster menade tillsammans med högtalarsladdar ...

Jag missförstod det som att kanalen var designad för högtalarsladd, men jk ville använda den till annat bruk.

Men protte har iaf rätt.
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.