2 498 läst ·
4 svar
2k läst
4 svar
Dra ekk i plastkanal?
Hej
Ska dra lite kabel i källaren och undrar om man får lägga ekk/eklk i en plastkanal för högtalarsladdar och ta upp hål till ett vägguttag? Kanalen är 59mm hög, 20mm djup och delad i två längsgående sektioner.
Ska dra lite kabel i källaren och undrar om man får lägga ekk/eklk i en plastkanal för högtalarsladdar och ta upp hål till ett vägguttag? Kanalen är 59mm hög, 20mm djup och delad i två längsgående sektioner.
Iom att EKK/EKLK redan är isolerad för att inte behöva ännu ett lager av skydd så får de dras i vilken sorts kabelkanal som helst.jeppeknaster skrev:
Enda kravet är väl att kanalen sitter fast rimligt bra och så även locket. Så kablarna som går däri fortfarande kan anses som fast förlagda... typ ...
Oj, det gick snabbt! Tack för svaret. 
Medlem
· Västerbottens län
· 18 052 inlägg
Det ska vara skilda utrymmen för starkström och annan klenspänning men det hade ju din kanal. lägg EKK i ena facket och högtalarkablarna i det andra.
Protte
Protte
Klicka här för att svara