Varför inte bara byta säkring? 13A är väl ok att säkra upp med 1,5mm ledare?

Nybyggt garage med jordfelsbrytare.
 
Och vad får dig att tro att du inte klarar dig på 10 A?
 
tommib
Nej, det är inte ok. Det kan vara ok men det kan också falla på fel sida av marginalen. Du ska göra en korrekt ledningsdimensionering för att veta om du kan säkra upp. Om du inte kan göra en korrekt ledningsdimensionering så ska du inte säkra upp.

Ingående parametrar är förimpedans, ledningslängd i gruppledningen, materiel samt förläggningssätt.
 
  • Gilla
Johan456 och 1 till
  • Laddar…
L Leif i Skåne skrev:
I inlägg #32 förklar den eminente läraren @Bo.Siltberg en natt för mig detta med att strömmen i nollan aldrig kan bli högre än den fas som för högsta strömmen vid 3-Fas.
[länk]
Det stämmer visserligen inte det heller. Om man har last på två faser och olika fasförstjutning eller en ström som inte är sinusformad så kan det bli högre nollström. Men med resistiva laster stämmer det.
 
  • Gilla
Johan456
  • Laddar…
E Ellertz skrev:
Varför inte bara byta säkring? 13A är väl ok att säkra upp med 1,5mm ledare?

Nybyggt garage med jordfelsbrytare.
OM det nu vore så att det "alltid" är OK med 13A. Varför är då 99,9% av alla 1,5 kvmm trådar säkrade med 10A?
 
  • Gilla
Johan456
  • Laddar…
GK100 GK100 skrev:
Jo gå igenom det som Daniel skriver i #8 så ser du hur en borttagen last av de tre lika kompenseras via nollan. Dvs två komponenter 30 grader lika halva beloppet summerar till en hel som tas via nollan.
Du och Daniel har rätt. Jag hade minustecken istf plus mellan faserna och då blev det fel av mig.
 
  • Gilla
Johan456
  • Laddar…
H hempularen skrev:
OM det nu vore så att det "alltid" är OK med 13A. Varför är då 99,9% av alla 1,5 kvmm trådar säkrade med 10A?
Där skulle jag påstå att du har fel.
I vårat hus byggt 2015 är det 1,5 kvmm säkrat med 13A i hela huset.
 
E elmont skrev:
Och vad får dig att tro att du inte klarar dig på 10 A?
Troligen kommer jag klara mig 99% av fallen, men det kändes som en enkel lösning på ett ev framtida problem.
 
E Ellertz skrev:
Där skulle jag påstå att du har fel.
I vårat hus byggt 2015 är det 1,5 kvmm säkrat med 13A i hela huset.
Det argumentet brister. Det kan vara så att den som projekterat ert hus har räknat på att 13 A / 1.5 mm² fungerar i just ert hus. Det betyder inte att det fungerar i andra hus med andra förutsättningar. Går man utanför tumregeln 10 A / 1.5 mm² så behöver det alltid kontrolleras.
 
  • Gilla
elmont
  • Laddar…
D Daniel 109 skrev:
Det stämmer visserligen inte det heller. Om man har last på två faser och olika fasförstjutning eller en ström som inte är sinusformad så kan det bli högre nollström. Men med resistiva laster stämmer det.
Jag har ett bestämt minne av att jag skrev det i nåt tidigt inlägg från 2008 nånting... ;)
 
  • Gilla
Leif i Skåne
  • Laddar…
Om det är en enkel lösning eller om det är att be om problem i framtiden vet du bara sedan du räknat på det. Att ditt hus säkrats med genomgående 13 A säger inget, jag vet prefabhus som levereras med just 13 A som standard, troligen vet dom inte riktigt vad dom sysslar med. Troligtvis TROR dom att det blir OK och just tro ska man inte utan man ska veta.
 
Bo.Siltberg Bo.Siltberg skrev:
Det argumentet brister. Det kan vara så att den som projekterat ert hus har räknat på att 13 A / 1.5 mm² fungerar i just ert hus. Det betyder inte att det fungerar i andra hus med andra förutsättningar. Går man utanför tumregeln 10 A / 1.5 mm² så behöver det alltid kontrolleras.
Vårt hus är ett modulhus byggd av Sveriges största hustillverkare, så jag har svårt att se att just detta hus skulle vara special på nått sätt.
Visst, jag kan hålla med om att 10A är standard, men allt fler hus byggs med 13A på 1,5 kvmm ledare så jag har svårt att se det som "fel".
 
Det spelar ingen roll om ditt hus är massproducerat, 13 A / 1.5 mm² är ett specialfall som måste kontrolleras.
 
  • Gilla
AndersOhrt och 3 till
  • Laddar…
Bo.Siltberg Bo.Siltberg skrev:
Det spelar ingen roll om ditt hus är massproducerat, 13 A / 1.5 mm² är ett specialfall som måste kontrolleras.
Okej, då litar jag på det.
Det kanske är ett nybörjarmisstag att lita på hur hustillverkaren gör och försöka implementera de i egna projekt.

Är det då en bättre idé att dra fram en extra ledare och köra med två 10A säkringar?
Förutsatt att de hamnar bredvid varandra i centralen så de drivs med olika matning.
 
Minns att någon av de stora dvärgbrytartillverkarna för några år sen promotade 13B framför 10C med argumentet att utlösningsvillkoret lättare uppfylldes då, det vill säga felström.

Det är vid långvarig överbelastning kabeln och kopplingspunkter kan skadas, vilket 13A ökar risken för vid fel förhållanden, därför det ska räknas på.

Man kan även få effekter som är tvärtom vad man önskar som leder till utlöst dvärg, vid exempelvis belastad grupp där hög startström läggs till, då kommer 10 A C fungera bättre.

Vad gäller Diazed kan vem som helst trycka dit en 13A på en 1,5 mm2 vilket är ganska intressant då denna med sin karakteristik gG är trög vid överström, vilket borde kunna innebära problem vid fel förhållanden, denna kombination av förhållanden torde vara relativt ovanliga då man mest hör om brända skarv- och anslutningspunkter och inte så mycket om brända kablar, det senare kanske mest ingår i gruppen okänd orsak då huset väl brunnit ner..
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.