9 912 läst ·
5 svar
10k läst
5 svar
Dåligt tryck i kranarna på övervåningen.
Av någon anledning så har jag fått dåligt tryck i vattnet på övervåningen. Nedre delen av huset är det bra tyck. På övervåningen sipprar det bara! Bra tryck i hydropressen. Vad kan det vara? Inget läckage och inga avlagringar eller stopp vid silar odyl...
Det är naturligt att det är va 0.3 bar mindre tryck på övervåningen pga höjdskillnaden. Men på ditt inlägg låter det som att ni har större tryckskillnad än så.
Hur är matningen till övervåningen dimensionerad?
Är det lika dåligt tryck på både kall och varmvatten?
Finns någon avstängning som inte är öppnad fullt?
Hur är matningen till övervåningen dimensionerad?
Är det lika dåligt tryck på både kall och varmvatten?
Finns någon avstängning som inte är öppnad fullt?
Nja hur det är dimensionerat vet jag inte riktigt... Någon avstängning har jag inte varit på så det bör det inte vara.. Det är lika dåligt tryck på kall som varmvattnet.
Ovanför hydropressen sitter ett övertryckskärl. Denna har jag tömt lite på vatten och sett att dennes tryck är i princip obefintligt. Efter detta ha jag märkt att trycket blivit sämre på övervåningen....
Hört nånstans att även detta tryckkärl ( med säk/reduceringsventil) ska oxå ha ett visst tryck på ca 1,8... Vet ej om detta stämmer...
Ovanför hydropressen sitter ett övertryckskärl. Denna har jag tömt lite på vatten och sett att dennes tryck är i princip obefintligt. Efter detta ha jag märkt att trycket blivit sämre på övervåningen....
Hört nånstans att även detta tryckkärl ( med säk/reduceringsventil) ska oxå ha ett visst tryck på ca 1,8... Vet ej om detta stämmer...
Japp. Den har en påfyllnadsventil i underkant. På övre sitter säk/reduceringsventil .
Klicka här för att svara