Jag har gjort alla normala knep med luftning etc men inget har hjälpt. När cirkulationspumpen är av visar termometern ca 40 grader men så fort jag sätter ingång den sjunker den direkt till ca 20 grader=den temperatur det är i rummet.
Termometer på en värmeledningsfördelare visar 40 grader celsius i ett värmesystem.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder

Har nu skruvat isär fördelaren och ser att den nedre är helt öppen rakt igenom. Alltså helt öppet mellan 1,2 och 3.
Demonterad fördelare för golvvärme med synliga öppna anslutningar och termostathuvuden.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Närströmsbild av en demonterad fördelare i handen som visar ett öppet rörledningsavsnitt och en termostat i bakgrunden.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Fördelare i värmesystem med markerade flödesriktningar och texten "Till" och "Retur".
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder


Det varma vattnet ska gå från 1 till 2 men nu borde det väl betyda att vattnet hellre går från 1 till 3. När cirkulationspumpen startas verkar det kalla vattnet som finns i slangarna komma in från 3 och pumpas ut i 1.

Är den feltillverkad eller saknas det helt enkelt något i den delen. Alternativt ska det vara så och det ska cirkulera och det ska släppas in mer varmt vatten av termostaten som sitter vid ordet "Till" (som verkar var ok, helt öppen) men att det inte fungerar som det är tänkt av någon anledning. (Obs. Har stängt ventilen på returen för att inte tömma ut allt vatten).
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.