Jag vet inte om det var så att jag eldade lite för tufft för ett par veckor sedan eftersom panntemperaturen gick upp till 99 grader samtidigt som fläkten i pannan stannade. Samtidigt började det rinna vatten ur skvallerröret som är monterat ovanpå pannan. Det är väl egentligen helt naturligt att pannan beter sig på detta sätt, men problemet är nu att det 2 veckor senare fortfarande och konstant rinner lite vatten ur skvalleröret vilket det inte gjort förut.
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Flytta förbrukad luft ut ur ditt hem med mekanisk frånluft. I den här samlingen hittar du vårt sortiment av badrumsfläktar, kanalfläktar och värmeflyttare.
Läs mer
Kan kanske också vara en säkerhetsventil som inte tätar igen efter att den tvingats öppna.
men då borde det ju sluta läcka när trycket sänkts.
Och efter två veckors läck så borde värmesystemet vara tomt, om det inte är megastort.
Tappar du systemvatten?
Jag tror, med tanke på vad som hittils framkommit, att det är kylslingans ventil som läcker kylvatten.
men då borde det ju sluta läcka när trycket sänkts.
Och efter två veckors läck så borde värmesystemet vara tomt, om det inte är megastort.
Tappar du systemvatten?
Jag tror, med tanke på vad som hittils framkommit, att det är kylslingans ventil som läcker kylvatten.
Om du skruvar loss vid ringen som jag har markerat så kommer du åt en pigg som du kan trycka in, då kommer det att spola igenom vatten. Det ska inte komma något vatten pga att du lossar vid ringen.
Hade problem med att min säkerhetsbrytare inte gick tillbaka när min cirkulationspump gick sönder och brytaren löste ut. Enligt rörmokaren så är det inte ovanligt att dessa går sönder och måste bytas ut.T Thehag76 skrev:
Är det då en ny säkerhetsventil som skall kopplas eller är det kopplingen med stiftet som måste bytas ut?B Zlade skrev:

