10 982 läst ·
3 svar
11k läst
3 svar
CTC luft-vatten pressostat löser ut..
Hej,
En släkting har en CTC Luft-vatten där pressostaten löser ut och temperaturen ut från pannan är ca 35 grader till pumpen och returen från pumpen är 45 grader.
Detta känns onormalt högt då jag fattar att temperaturen normalt skall höjas ca 5 grader av pumpen.
Vad kan vara problemet tror ni?
Problemet uppkommer på sommaren.
En släkting har en CTC Luft-vatten där pressostaten löser ut och temperaturen ut från pannan är ca 35 grader till pumpen och returen från pumpen är 45 grader.
Detta känns onormalt högt då jag fattar att temperaturen normalt skall höjas ca 5 grader av pumpen.
Vad kan vara problemet tror ni?
Problemet uppkommer på sommaren.
På sommaren när luften är varm ger vp högre effekt och då stiger deltat om du ökar farten på cirkpumpen eller släpper på ev strypningar mellan inne delen och ute delen så kommer deltat sjunka och vp kommer förhoppningsvis vp att sluta larma.Om deltat är 10 grader bör inte vp larma men det kan ta ett tag innan givarna hinner med så det verkliga deltat kan vara högre. Ett delta på ca 7 grader anses optimalt men man får räkna med lite högre på sommaren och lite lägre på vintern om man inte justerar hastigheten på cp.
Klicka här för att svara