7 675 läst ·
9 svar
8k läst
9 svar
CTC EcoZenith i255 - felkod 220 - kritisk larm
Har fått ett nytt larmkod på min CTC i255/614m:
[E220] Kritisk larm, räknare 3
Värmepumpen funkar då inte och larmkod kommer hela tiden även om jag stänger av värmepumpen.
Finns ingen information om denna larmkod i manualen - är det någon som har sett detta och vet vad det kan vara för fel?
[E220] Kritisk larm, räknare 3
Värmepumpen funkar då inte och larmkod kommer hela tiden även om jag stänger av värmepumpen.
Finns ingen information om denna larmkod i manualen - är det någon som har sett detta och vet vad det kan vara för fel?
Installerat i juni 2022 så första kallt väder nu. Larmen gå inte att nållställa utan att det kommer tillbaka om och om (även med värmepump avstängt). Är det en inställning man ska justera?
Larmet är ett flödeslarm så det kan vara hastigheten på laddpumpen som behöver justeras, det kan vara ett igensatt smutsfilter.
Det kan även vara draget med för klena rör mellan inne och utedelen eller att vattenvolymen som vpn har att jobba med är alldeles för liten
QUOTE="QuasiMadDboy, post: 5004109, member: 330896"]Installerat i juni 2022 så första kallt väder nu. Larmen gå inte att nållställa utan att det kommer tillbaka om och om (även med värmepump avstängt). Är det en inställning man ska justera?[/QUOTE]
Det kan även vara draget med för klena rör mellan inne och utedelen eller att vattenvolymen som vpn har att jobba med är alldeles för liten
QUOTE="QuasiMadDboy, post: 5004109, member: 330896"]Installerat i juni 2022 så första kallt väder nu. Larmen gå inte att nållställa utan att det kommer tillbaka om och om (även med värmepump avstängt). Är det en inställning man ska justera?[/QUOTE]
[/QUOTE]T tobbetk skrev:Larmet är ett flödeslarm så det kan vara hastigheten på laddpumpen som behöver justeras, det kan vara ett igensatt smutsfilter.
Det kan även vara draget med för klena rör mellan inne och utedelen eller att vattenvolymen som vpn har att jobba med är alldeles för liten
QUOTE="QuasiMadDboy, post: 5004109, member: 330896"]Installerat i juni 2022 så första kallt väder nu. Larmen gå inte att nållställa utan att det kommer tillbaka om och om (även med värmepump avstängt). Är det en inställning man ska justera?
tack! Ska kolla!
Här en ny anläggning som börjat leverera felkod E 218 " kritiska larm, räknare 1"T tobbetk skrev:
Går inte heller att återställa och koden finns inte i manualen.
Några teorier om det?
/Roger
R RogerHql skrev:
E218 får man om anläggningen har larmet [E135] Frysrisk tre gånger .
E135 = Om temperaturen på vattnet som går från värmepumpen (VP ut) blir lägre än 15 grader vid
avfrostning eller om det är mer än 15 grader i diff på (VP in/ut) i mer än 20 sekunder.
-(EA700) i kylläge mäter medelvärde under 60sec.
(Larm kommer efter 120sec
Möjlig orsak: 1. Värmepumpen har för liten vattenvolym att jobba emot
2. Temperaturen på värmesystemet är för låg
3. Flödet är för lågt.
4. Felaktigt värde på givare VPut
5. Felaktigt värde på givare Vpin
6. (EA700) För lågt Flöde och förångningstemeratur
Ok. Tack för det!T tobbetk skrev:E218 får man om anläggningen har larmet [E135] Frysrisk tre gånger .
E135 = Om temperaturen på vattnet som går från värmepumpen (VP ut) blir lägre än 15 grader vid
avfrostning eller om det är mer än 15 grader i diff på (VP in/ut) i mer än 20 sekunder.
-(EA700) i kylläge mäter medelvärde under 60sec.
(Larm kommer efter 120sec
Möjlig orsak: 1. Värmepumpen har för liten vattenvolym att jobba emot
2. Temperaturen på värmesystemet är för låg
3. Flödet är för lågt.
4. Felaktigt värde på givare VPut
5. Felaktigt värde på givare Vpin
6. (EA700) För lågt Flöde och förångningstemeratur
Vi har ett problem med en felplacerad utegivare som vi flyttar på nu. (Satt alldeles för nära inkommade vv från vpn...)
Och frysrisk har vi nog haft som felmeddelande tidigare...
Vad har ni för ute/innedel ? Har det funnits en äldre l/v anläggning som bytts ut där man har återvänt rören mellan ute/innedel ? 😶
R RogerHql skrev:
Nej, det är en nyinstallation med en, som det verkar, alldeles för stor värmepump.T tobbetk skrev:
Har inte tillgång till systemet just nu men det är ecoAir som driver 2 mindre byggnaders golvvärme. Inga inomhusterp-givare har ännu installerats så den går väl på utetemp och värmekurva.
Utetemp visade +8 nyss när det i själva verket var runt nollan ute.
Det är därför vi flyttar givaren.
Det är två hus på sammanlagt runt 120 m2 men mycket välisolerade.
Redigerat:
Klicka här för att svara