Har fått ett nytt larmkod på min CTC i255/614m:

[E220] Kritisk larm, räknare 3

Värmepumpen funkar då inte och larmkod kommer hela tiden även om jag stänger av värmepumpen.

Finns ingen information om denna larmkod i manualen - är det någon som har sett detta och vet vad det kan vara för fel?
 
T
E220 kommer när du fått E216 tre gånger.

E216 är att diffen mellan vp in/ut är större än 12k i värmedrift.

Är det en ny installerad anläggning?
 
Installerat i juni 2022 så första kallt väder nu. Larmen gå inte att nållställa utan att det kommer tillbaka om och om (även med värmepump avstängt). Är det en inställning man ska justera?
 
T
Larmet är ett flödeslarm så det kan vara hastigheten på laddpumpen som behöver justeras, det kan vara ett igensatt smutsfilter.

Det kan även vara draget med för klena rör mellan inne och utedelen eller att vattenvolymen som vpn har att jobba med är alldeles för liten






QUOTE="QuasiMadDboy, post: 5004109, member: 330896"]Installerat i juni 2022 så första kallt väder nu. Larmen gå inte att nållställa utan att det kommer tillbaka om och om (även med värmepump avstängt). Är det en inställning man ska justera?[/QUOTE]
 
T tobbetk skrev:
Larmet är ett flödeslarm så det kan vara hastigheten på laddpumpen som behöver justeras, det kan vara ett igensatt smutsfilter.

Det kan även vara draget med för klena rör mellan inne och utedelen eller att vattenvolymen som vpn har att jobba med är alldeles för liten






QUOTE="QuasiMadDboy, post: 5004109, member: 330896"]Installerat i juni 2022 så första kallt väder nu. Larmen gå inte att nållställa utan att det kommer tillbaka om och om (även med värmepump avstängt). Är det en inställning man ska justera?
[/QUOTE]

tack! Ska kolla!
 
T tobbetk skrev:
E220 kommer när du fått E216 tre gånger.

E216 är att diffen mellan vp in/ut är större än 12k i värmedrift.

Är det en ny installerad anläggning?
Här en ny anläggning som börjat leverera felkod E 218 " kritiska larm, räknare 1"
Går inte heller att återställa och koden finns inte i manualen.
Några teorier om det?
/Roger
 
T
R RogerHql skrev:
Här en ny anläggning som börjat leverera felkod E 218 " kritiska larm, räknare 1"
Går inte heller att återställa och koden finns inte i manualen.
Några teorier om det?
/Roger

E218 får man om anläggningen har larmet [E135] Frysrisk tre gånger .
E135 = Om temperaturen på vattnet som går från värmepumpen (VP ut) blir lägre än 15 grader vid
avfrostning eller om det är mer än 15 grader i diff på (VP in/ut) i mer än 20 sekunder.
-(EA700) i kylläge mäter medelvärde under 60sec.
(Larm kommer efter 120sec

Möjlig orsak: 1. Värmepumpen har för liten vattenvolym att jobba emot
2. Temperaturen på värmesystemet är för låg
3. Flödet är för lågt.
4. Felaktigt värde på givare VPut
5. Felaktigt värde på givare Vpin
6. (EA700) För lågt Flöde och förångningstemeratur
 
T tobbetk skrev:
E218 får man om anläggningen har larmet [E135] Frysrisk tre gånger .
E135 = Om temperaturen på vattnet som går från värmepumpen (VP ut) blir lägre än 15 grader vid
avfrostning eller om det är mer än 15 grader i diff på (VP in/ut) i mer än 20 sekunder.
-(EA700) i kylläge mäter medelvärde under 60sec.
(Larm kommer efter 120sec

Möjlig orsak: 1. Värmepumpen har för liten vattenvolym att jobba emot
2. Temperaturen på värmesystemet är för låg
3. Flödet är för lågt.
4. Felaktigt värde på givare VPut
5. Felaktigt värde på givare Vpin
6. (EA700) För lågt Flöde och förångningstemeratur
Ok. Tack för det!
Vi har ett problem med en felplacerad utegivare som vi flyttar på nu. (Satt alldeles för nära inkommade vv från vpn...)

Och frysrisk har vi nog haft som felmeddelande tidigare...
 
T
Vad har ni för ute/innedel ? Har det funnits en äldre l/v anläggning som bytts ut där man har återvänt rören mellan ute/innedel ? 😶
R RogerHql skrev:
Ok. Tack för det!
Vi har ett problem med en felplacerad utegivare som vi flyttar på nu. (Satt alldeles för nära inkommade vv från vpn...)

Och frysrisk har vi nog haft som felmeddelande tidigare...
 
T tobbetk skrev:
Vad har ni för ute/innedel ? Har det funnits en äldre l/v anläggning som bytts ut där man har återvänt rören mellan ute/innedel ? 😶
Nej, det är en nyinstallation med en, som det verkar, alldeles för stor värmepump.
Har inte tillgång till systemet just nu men det är ecoAir som driver 2 mindre byggnaders golvvärme. Inga inomhusterp-givare har ännu installerats så den går väl på utetemp och värmekurva.
Utetemp visade +8 nyss när det i själva verket var runt nollan ute.
Det är därför vi flyttar givaren.

Det är två hus på sammanlagt runt 120 m2 men mycket välisolerade.
 
Redigerat:
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.