12 030 läst ·
21 svar
12k läst
21 svar
Ctc ecozenith i250 med ecoair 610 larm
Vi har bytt driver (ca 20 000 kr men Arctic försäkring tar ju det).
Att elförbrukningen är så hög beror på att patronen går in hela tiden.
Nu är det väldigt kallt så systemet går på maxmax.
Trots driver är bytt kommer felkoder och säkringen går för ena fasen ligger runt 20A. Börjar bli tröttsamt detta.
Att elförbrukningen är så hög beror på att patronen går in hela tiden.
Nu är det väldigt kallt så systemet går på maxmax.
Trots driver är bytt kommer felkoder och säkringen går för ena fasen ligger runt 20A. Börjar bli tröttsamt detta.
Hej, hur har detta gått för er? Jag har samma problem och fick till mig från montören att det berodde på att jag kör med timprisstyrning…?
Löste det sig för er?F fredrik_pe skrev:
Vår 5år gamla GSi 12 har börjat ge E172 Driver 101.
Detta har skett i samband med att jag stängt av/slått på export av (sol)energi mot elnätet.
Så vore intressant att höra ditt svar.
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
(Datum/tid är felaktig)
CTC bytte ”driver”(?), inga problem sedan dess
Jag bröt spännigen till värmepumpen i 30min, sen dess har den inte larmat mer.
CTCs support verkar inte kunna redogöra för varför detta uppstår, de menar att invertern kalibrerar något vid uppstart. Men kan inte säga vad eller ge något datablad på vilken inverter de använder.
CTCs support verkar inte kunna redogöra för varför detta uppstår, de menar att invertern kalibrerar något vid uppstart. Men kan inte säga vad eller ge något datablad på vilken inverter de använder.
Klicka här för att svara



