Hej,

Har en CTC ecoel 1550 som seden några veckor slutat värma extra varmvatten när jag slår på funktionen. Temperaturen kommer inte över 50 grader (inställt på 80 grader) fastän jag väntar en timme.
Såhär ser menyerna ut efter extra varmvattenfunktioen varit igång ett tag. Får inga felmeddelanden på konsollen och inga säkringar har gått. Uppskattar all hjälp och råd
CTC ecoel 1550 kontrollpanel med driftsinformation på skärmen; justerar varmvattenfunktionen.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Display av CTC ecoel 1550 med menyer för driftstatus, temperaturvärden och knappar. Inga felmeddelanden syns.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Display på en CTC ecoel 1550 visar temperaturer för olika parametrar, inklusive panna och framledning. Inga felmeddelanden synliga.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
CTC EcoEl 1550 kontrollpanel med grön skärm visar temperaturinställningar, aktuellt 49 grader, inställt på 80 grader, och valmöjligheter för driftsinfo.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
Hur kan jag verifiera att överhättningsskyddet har löst ut och kan jag återställa det på något sätt?
 
Den bör sitta innanför fronten, någonstans i närheten av kopplingsplintarna.
 
  • Gilla
Sporki
  • Laddar…
Demmpa Demmpa skrev:
Du har en luftvattenvärmepump ihopkopplad med elpannan?

Kollar jag elschemat (sida 32-33) i manualen så skulle jag tippa på att överhättningsskyddet har löst ut.
Demmpa Demmpa skrev:
Den bör sitta innanför fronten, någonstans i närheten av kopplingsplintarna.
Tack för hjälpen. Nu är elpatronen igång och värmer igen.
 
Vad bra att det fungerar nu.

Då återstår egentligen bara frågan varför överhettningsskyddet löste ut?
Är det fel på ordinarie tempgivare/styrelektronik så att den inte slår ifrån elpatronerna?
Eller är det fel på överhettningsskyddet så att det slår ifrån i förtid?

Håll koll på strömuttaget, vilka effektsteg (3, 6 & 9 kW) som är i drift samt övre panntemperaturen.

När panntemperaturen har stigit en del (vet ej hur mycket) så bör den gå ner till 6 kW, när panntemperaturen närmar sig 80⁰ så bör den gå ner till 3 kW för att vid 80⁰ stänga av elpatronerna helt.
 
  • Gilla
Sporki
  • Laddar…
Demmpa Demmpa skrev:
Vad bra att det fungerar nu.

Då återstår egentligen bara frågan varför överhettningsskyddet löste ut?
Är det fel på ordinarie tempgivare/styrelektronik så att den inte slår ifrån elpatronerna?
Eller är det fel på överhettningsskyddet så att det slår ifrån i förtid?

Håll koll på strömuttaget, vilka effektsteg (3, 6 & 9 kW) som är i drift samt övre panntemperaturen.

När panntemperaturen har stigit en del (vet ej hur mycket) så bör den gå ner till 6 kW, när panntemperaturen närmar sig 80⁰ så bör den gå ner till 3 kW för att vid 80⁰ stänga av elpatronerna helt.
Tack igen för hjälpen. Jag ska hålla koll på parametrarna. Ska nog också sänka så den inte värmer till max (80) grader utan kanske 70 räcker.
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.