Jag har längst ut i ett värmesystem (2 våningar upp längst ut på slingan) monterat en vattenburen kanalvärmare ( CWW 200-3-2,5) parallellt över ett tvåradigt element (80 x 60) men det vill inte gå något varmvatten genom kanalvärmaren hur jag änn luftar och fixar. Någon ide om hur man skall åtgärda det ?
Förslag, montera en lite cirkulationspump i serie med kanalvärmaren för att hjälp upp flödet?

Tacksam för tips.
 
R
För stort tryckfall över kanalvärmaren , radiatorerna har mindre motstånd så vattnet går förbi , ett liiiitet flöde finns nog
För att få lite fart på det så måste det till en extra pump eller strypa på farten till radiatorerna , i sistnämnda så kan det bli för litet flöde och bli kalla/svala radiatorer
Sätter du dit en liten pump så sätt en strypventil strax efter pumpen mot värmaren ( plus en ventil på returen för att kunna stänga in värmaren , service ) , då kan du reglera flödet så alla parter får sitt
 
R rävlyan skrev:
För stort tryckfall över kanalvärmaren , radiatorerna har mindre motstånd så vattnet går förbi , ett liiiitet flöde finns nog
För att få lite fart på det så måste det till en extra pump eller strypa på farten till radiatorerna , i sistnämnda så kan det bli för litet flöde och bli kalla/svala radiatorer
Sätter du dit en liten pump så sätt en strypventil strax efter pumpen mot värmaren ( plus en ventil på returen för att kunna stänga in värmaren , service ) , då kan du reglera flödet så alla parter får sitt
En liten pump, låter väl som ett bra förslag. Typ vad för pump?
 