Igår kopplade jag in ett par nya element och stängde då av värmepumpen med huvudbrytaren.
Idag vaknar jag till en lysande FEL-lampa (pumpen är från -95, inte mycket info).
Jag gör lite grundläggande felsökning men hittar inget märkligt, spänning överallt och inget uppenbart fel, förrän jag noterar ett läckage ovanpå cirkulationspumpen som matar slingan ut till ackumulatortanken. Det finns spänning till pumpen och kondensatorn ser åtminstone till det yttre ut att vara ok. Jag lossar locket i axelns centrum och ser att axeln står still, men om jag med ett lätt tryck skjuter axeln inåt så får den plötsligt grepp och börjar rotera! Ska det vara så? Min första tanke är att axeln gått av och nu tvingas i ingrepp när jag trycker ihop den, men min andra tanke är att det kanske finns en tryck- eller tempstyrd frikoppling där inne, som helt enkelt SKA stoppa cirkulationen om villkoren för drift inte är uppfyllda. Min tredje tanke är att jag är ett okunnigt fån, men att detta forum är fullt av människor som är både snälla och hjälpsamma, så därför är jag nu här.
Kolla bifogad film, känns det som att det är som det ska vara eller är jag felet på spåren?
Idag vaknar jag till en lysande FEL-lampa (pumpen är från -95, inte mycket info).
Jag gör lite grundläggande felsökning men hittar inget märkligt, spänning överallt och inget uppenbart fel, förrän jag noterar ett läckage ovanpå cirkulationspumpen som matar slingan ut till ackumulatortanken. Det finns spänning till pumpen och kondensatorn ser åtminstone till det yttre ut att vara ok. Jag lossar locket i axelns centrum och ser att axeln står still, men om jag med ett lätt tryck skjuter axeln inåt så får den plötsligt grepp och börjar rotera! Ska det vara så? Min första tanke är att axeln gått av och nu tvingas i ingrepp när jag trycker ihop den, men min andra tanke är att det kanske finns en tryck- eller tempstyrd frikoppling där inne, som helt enkelt SKA stoppa cirkulationen om villkoren för drift inte är uppfyllda. Min tredje tanke är att jag är ett okunnigt fån, men att detta forum är fullt av människor som är både snälla och hjälpsamma, så därför är jag nu här.
Kolla bifogad film, känns det som att det är som det ska vara eller är jag felet på spåren?
Bästa svaret
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Pumpen startade då jag bytte hastighet och visst fanns det en simsalabim-knapp märkt ”HP” som fick alltihop att brumma igång!
GOOOOD TIMES!!
Tusen tack för hjälpen, där snuvade vi elleverantören på många kWh i vinter!