Har lite funderingar kring montering av central i ett garage. Centralen ska matas från fasadmätarskåpet. Frågan är nu vilket av följande alternativ (om något) som är lämpligt. I mätarskåpet sitter förutom mätare och huvudsäkringar en liten central med fyra diazed-säkringar som matar en 3-fas värmepump samt en vedpanna.
1. Koppla TN-C med en EKKJ 3x10+10 direkt till plinten efter mätaren. Skruvarna där ser ut som i gamla porslinsdosor, fast mycket större, alltså man lägger ledarna i en skåra i skruven och skruvar på en hylsa. Där ligger nu matningen från mätaren, matningen till huvudcentralen i huset och matning till den lilla centralen bredvid. Är det lämpligt att lägga mer i samma skruv?
2. Koppla in en 4x6+6 i den lilla centralen så man kan köra TN-S istället. Alltså direkt på den lilla centralens inkommande, inte via säkringar.
 
TN-C och TN-S kan du köra med i båda fallen.
Ryms det en ledare till i utgående plint så lägg en till då, med 5 ledarsystem så blir det "bara" 6 mm2 till.

Protte
 
prototypen skrev:
TN-C och TN-S kan du köra med i båda fallen.
Ryms det en ledare till i utgående plint så lägg en till då, med 5 ledarsystem så blir det "bara" 6 mm2 till.

Protte
Menar du att lägga både nolla och skyddsjord direkt i PEN-plinten efter mätaren? Får man göra så, dela upp innan centralen?
 
Hur stora huvudsäkringar har du? Dom ska ju skydda din kabel mot kortslutning. Hur lång blir kabeln till garaget?

Avgörande är var det finns plats att koppla in kabeln. Får det plats under mantelklämmorna efter mätaren, och de ser ut att vara i bra skick, så sätt dem där. Men se till att hylsorna gängar ordentligt och att det blir kontakttryck på alla ledare. Ligger det FK/RK där och du kommer med en EK 6-10 mm² kan det bli problem.

Oberoende på var du gör inkopplingen kan du använda en femledare så att det blir TN-S. N och PE läggs helt enkelt under samma PEN-klämma som prototypen säger. Ja, så får man göra - kopplingsplinten som TN-S utgår ifrån behöver ju nödvändigtvis inte sitta i en central.
 
Huvudsäkringarna är på 16 A och kabeln blir runt 12 meter, så inga stora avstånd. Känns ju ändå lite bättre då att köra en 3x10+10 med fyrledar-system fram till nya centralen, även om den är några kronor dyrare. En 10mm2 under en skruv blir ju 10mm2, 2 gånger 6mm2 blir ju 12mm2 :)
Det jag tänkte på mest var just kontakten om man "trökar i" så många ledare i samma klämma.
Om det blir fyrledarsystem så isoleras kabelns skärm med gul-grön tejp plus lite markering med blå?
 
Uppdelning till 5-ledarsystem kan man göra så "tidigt" som redan i transformatorn.

(om det vore jag skulle jag vara lite framtidssäker och lägga 5-ledare)

Protte
 
Instämmer. Det är en fördel med 5-ledare.
Det kan faktiskt vara enklare och dessutom ger en bättre förbindelse, beroende på hur kopplingsplinten ser ut, med två st 6 mm² istället för en 10 mm².
Då det är en PEN-plint man ansluter till är det av yttersta vikt att anslutningen blir tillförlitlig och bestående. Av den orsaken kanske det vore en fördel att koppla in sig på den lilla central som finns i mätarskåpet?
 
En annan fundering.. Som jag förstått det är det inga speciella regler för garage gällande t.ex. kapslingsklass på centralen så länge det inte ska tvättas bilar eller slipas en massa. Men hur ser det ut om garaget i fråga är ett kallgarage? Borde ju uppstå viss fukt/kondens i ett sådant utrymme.
 
Välj en tät kapsling typ IP55 / IP65 så slipper du bekymra dig över det. Kostar inte så många kronor extra.
 
snaggletooth skrev:
Välj en tät kapsling typ IP55 / IP65 så slipper du bekymra dig över det. Kostar inte så många kronor extra.
Hur löser man det med genomföring av kabel i sådana centraler för att det ska bli tätt? Vanliga förskruvningar?
 
acrophobic skrev:
Hur löser man det med genomföring av kabel i sådana centraler för att det ska bli tätt? Vanliga förskruvningar?
Ja förskruvningar i rätt storlekar. Vector serien från Hager och lite förskruvningar så blir det bra. Montera så många förskruvningar neråt som möjligt...
 
Eldons KV serie med "multifläns" gillar jag. Överlägsen snabbanslutningsplint för PE/N
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.