9 135 läst ·
22 svar
9k läst
22 svar
Bytte strömbrytare, vägguttag slutade fungera.
Moderator
· Stockholm
· 57 831 inlägg
Vet inte om jag fattar bilderna rätt. Men dte såg ju ut som de svarta satt ihop redan, när det inte fungerade.
Moderator
· Stockholm
· 57 831 inlägg
Fast då bli jag lite orolig. Det borde ha fungerat redan innan. Detta tyder på att du har eller hade en dålig koppling. Om trådarna inte gör ordentlig kontakt så kan det bli varmt och börja brinna. Det uppstår i så fall när du kopplar in något med hög förbrukning i något av de uttag som inte fungerade.
Enligt K&K har elektrikern behovet om han ska koppla vidare.Mikael_L skrev:
"Strömställarens anslutningar är märkta för att tydligt visa hur inkopplingen ska göras. Anslutningen som är märkt L, P eller pil in är för fasledaren. Utgående anslutningar till tändtrådar är vanligen märkta med pil ut. Anslutningarna märkta med X är inte anslutna i strömställaren, utan kan användas som kopplingsplint för vidarekoppling av passerande ledare."
Jag får ta tillbaka en del, kanske, de menar kanske en annan fas. Jag ser inte strömbrytaren som en kopplingsdosa, har ett svagt minne av att man inte fick göra så förr, verkar som man får det numera.
Var den äldre brytaren i så fall från förbudstiden men dragningen från nyare tid kan det förklara att de var kopplade så som TS beskrev.
( sen kan man ju ha synpunkter på "dosan" )?
Redigerat av moderator:
Klicka här för att svara