Demmpa Demmpa skrev:
Här finns en del information angående bla trappkoppling,
[länk]
Demmpa Demmpa skrev:
Arbetshypotes:
Svart inkommande fas, även brun bygel
Bägge gula är mellantrådar
Brun tråd är tändråd utebelysning

Svart tråd in på ena L, samt brun bygel mellan bägge L

Bägge gula på var sin "pil ut", antingen bägge övre eller bägge nedre
Brun tråd på tredje "pil ut"

Ni vill ha det så här alltså, och om fel knapp tänder fel lampa så skiftar jag ”Pil” sidorna?
En hand som håller en eldosas täckplatta med elektriska ledningar och en ansluten enhet synlig.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
Eller så vänder du brytaren upp och ner.
 
  • Gilla
Fotografen
  • Laddar…
E elmont skrev:
Eller så vänder du brytaren upp och ner.
kom på det =) Men kopplingen är rätt?
 
Ja, det är rätt kopplat
 
Demmpa Demmpa skrev:
Ja, det är rätt kopplat

Och skulle något vara felkopplade så skall jordfelsbrytaren lösa ut eller? Vill helst inte elda upp kåken före Jul =)
 
N Nygge72 skrev:
Och skulle något vara felkopplade så skall jordfelsbrytaren lösa ut eller? Vill helst inte elda upp kåken före Jul =)
För att JFBn ska kunna lösa ut så måste spänningen få kontakt med (skydds)jord.
 
Demmpa Demmpa skrev:
För att JFBn ska kunna lösa ut så måste spänningen få kontakt med (skydds)jord.
Aha. Ja gick bra i alla fall =)
 
Verkligen ett stort TACK till alla ni som bidragit till min fundering idag. Nu lyser det här hemma igen =)
 
  • Gilla
Fotografen
  • Laddar…
Nu märker jag dock att jag har ett följdfel. Knapparna står åt olika håll när inne/utebelysning är på/av. Skall då brun
tändtråd byta plats med en gul?
 
N Nygge72 skrev:
Nu märker jag dock att jag har ett följdfel. Knapparna står åt olika håll när inne/utebelysning är på/av. Skall då brun
tändtråd byta plats med en gul?
Eller skall de gula bara byta plats på egna sidan?
 
Står knappen för utebelysningen fel byter du pil med den bruna.
Hur brytarna står i trappkasteriet beror ju på hur de står ift varandra, de flesta människor föredrar att det är släckt när de står "lika", men upp eller ner beror ju på...kan ju vara lösbar med att vända på enkelbrytaren?
Annars, byt plats på de gula i någon ände.
Hoppas jag var otydligt nog...;)
 
Fotografen Fotografen skrev:
Står knappen för utebelysningen fel byter du pil med den bruna.
Hur brytarna står i trappkasteriet beror ju på hur de står ift varandra, de flesta människor föredrar att det är släckt när de står "lika", men upp eller ner beror ju på...kan ju vara lösbar med att vända på enkelbrytaren?
Annars, byt plats på de gula i någon ände.
Hoppas jag var otydligt nog...;)
Du var tydlig som korvspad. Jag var en idiot. Kom på det själv att det har ju att göra med hur brytaren längre in i hallen står =) Sätter på mig dumstruten
 
  • Haha
Leif i Skåne
  • Laddar…
Demmpa Demmpa skrev:
För att JFBn ska kunna lösa ut så måste spänningen få kontakt med (skydds)jord.
Nja ! Det är inte hela sanningen, många elektriker och även jag som inte själv har behörighet har råkat släcka hela huset trots att gruppen som man kopplar på är spänningslös!

Det räcker att nollan rör vid jordat föremål för att 30mA kan smita förbi JFB och ledas direkt till PEN / PE skenan, om centralen är tillräckligt belastad.
 
  • Gilla
anaitis och 1 till
  • Laddar…
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.