6 521 läst ·
45 svar
7k läst
45 svar
Byte av bergvärmepump.
I min gamla nibe sitter det en kompressor från Copeland om jag minns rätt. Oklart vad nibe använder nu.E Erik Thomsen skrev:Som jag har förstått det är det kompressorn som är den delen som slits och som samtidigt är den dyraste delen i pumpen.
Daikin påstår att de använder en egenproducerat kompressor, men är det någon som vet vilka kompressorer som sitter pumpar av andra märken.? Tror väl knappast at de tillverkar själva.
Samma gäldar väl frekvensstyrningen i en inverterpump?
Nibes inverter kan anpassa sig och reducera effekten om borrhålet är underdimensionerat.
Tänk på att en äldre 8 kW värmepump tar ut mindre energi ur borrhålet än en ny av samma storlek.
Den nya har bättre COP och nyttjar då mer "gratisenergi" ur borrhålet än den gamla.
Tänk på att en äldre 8 kW värmepump tar ut mindre energi ur borrhålet än en ny av samma storlek.
Den nya har bättre COP och nyttjar då mer "gratisenergi" ur borrhålet än den gamla.
Detta har jag förstått, men huset behöver väl inte mer energi än tidigare?
Har inte borrhålet fryst förut varför skulle det göra detta med en ny pump?
Använder väldigt lite tillskott, kanske vid -10 gr.
Har inte borrhålet fryst förut varför skulle det göra detta med en ny pump?
Använder väldigt lite tillskott, kanske vid -10 gr.
MathiasS skrev:
Fast om du har bättre cop på din nya pump, så ökar energiuttaget från hålet.Pumpen drar mindre ström vid en viss uteffekt o nånstans måste enegin komma ifrån.
Huset förbrukar lika mycket energi som tidigare, men man kommer att ta ut mer från borrhålet och mindre elenergi för att driva kompressorn.E Erik Thomsen skrev:
Även om man inte behöver tillskott så drivs ju värmepumpen av el
Finns det övervakning vid frysning av borrhålet och vad händer egentligen, pumpen går väl över på tillskott och hålet tinar upp igen?
Är det någon skillnad på problemet om jag väljer en on/off eller en inverterpump. Jag kan ju inte köpa en "gammal" pump med sämre COP!
Är det någon skillnad på problemet om jag väljer en on/off eller en inverterpump. Jag kan ju inte köpa en "gammal" pump med sämre COP!
Ja, det har du rätt i, den ökade verkningsgraden ger en liten ökning av belastningen på hålet, det är rätt. Man kan ju enkelt göra en överslagsräkning på det men rimligvis är det en synnerligen marginell förändring och icke signifikant för ett hål som hanterat en 8kW pump i 20 år.....K Keld skrev:
Under förutsättning att borrhålet räcker till för en större pump och i kombination med att nya VP är mera effektiva.MathiasS skrev:
Många av de pumpar som nu är 15-20 år gamla dimensionerades med borrhål för att toppa med elpatron vid låga temperaturer.
Har nu fått in fyra offerter på inverterpumpar 3-12 KW. Priset varierer från 65 000 till 115 000 för pump, installation o bortforsling av gammal pump 
Har även tittat på "rent" pris på pumparne o det skilljar max 15 000!
Offerter från Daikin, Bosch, IVT o Nibe.
Hur bestämma sig?
Vad ska man tänka på? Finns det någon statistik som viser holdbarhet för olika fabrikat, har får mig att något försäkringsbolag kom med något sådant för några år sedan?
Har även tittat på "rent" pris på pumparne o det skilljar max 15 000!
Offerter från Daikin, Bosch, IVT o Nibe.
Hur bestämma sig?
Vad ska man tänka på? Finns det någon statistik som viser holdbarhet för olika fabrikat, har får mig att något försäkringsbolag kom med något sådant för några år sedan?
I princip är alla större fabrikat ungefär lika bra. Sen har dom haft lite olika systemfel, men oftast inget som egentligen kräver jättedyra reparationer. Största orsaken till problem och minskad besparing är en dåligt utförd projektering, installation och injustering, så välj en seriös firma som inte bara vill skicka fakturan och försvinna.
Det gör ingenting om vattnet i borrhålet fryser, Slangarna är i plast och påverkas inte, is leder värme bra så värmeöverföringen från berg till slang påverkas inte,det enda som händer när hålet blir kallare är att verkningsgraden sjunker något för varje grad. Så att sänka driften på kompressorn för att istället köra elpatron blir bara dumt.
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 305 inlägg
Är de offererade pumparna likvärdiga i spec är det bara att välja den billigare eller den med bäst lokal support