???
Hej,
Jag har försökt lista ut vad jag skall göra med min vattentillförsel bla via
http://www.geotec.se/cgi-bin/robboard.cgi?action=display&num=1784
Jag har en ejektorpump från Pentax waterpumps som är dryga två år gammal. Vattenledningen från brunnen är provtryckt till 18 bar samtidigt som man installerade pumpen för dryga två år sedan.. Ledningen är säkerligen 50 år gammal och i koppar.
Nu levererar pumpen knappt vatten. Man kan stänga av och sätta på pumpen ett par gånger medan den går och då kan man lyckas "hitta" vatten och då börjar den suga en stund men den står och tomsuger mest hela tiden. Det konstiga är att den inte trycker in några direkta mängder luft i hydroforen.
Jag vet inte om pumpen är slut eller om ledningen läcker.
Hur provtrycker jag en ledning som är 50 meter och nedgrävd?
Är det någon ide att provtrycka? Skall jag börja med att installera en ny pump och löser inte det problemet så gå över till att lägga ned en ny ledning?
Vatten finns i brunnen och pumpen har en specificerad kapacitet som långt överstiger de faktiska värdena.
Många frågor...
PS. Vet någon om en trasig ledning täcks in av "Dolda fel vid försäljning"? Det har varit problem sedan köpet fast i mindre omfattning och i början förstod jag inte att det var något onormalt