8 379 läst ·
31 svar
8k läst
31 svar
Bygganmälan för att flytta bärande stolpe?
Sida 1 av 3
Hej!
Skulle ni göra en bygganmälan för följande?
Det är ju inget krångligt moment men jag tror man skall det enligt byggpraxis.
Vi skall flytta en bärande stolpe och göra två öppningar på 1500 mm och 900 mm och till en öppning som är ca: 1800 mm.
Det finns redan avbärning i tak och golv i och med att en dubbel 250 mm lättbalk löper genom hela huset i längdriktningen. (pga att det är ett modulhus där undre plan kom i två sektioner).
Det handlar helt enkelt om att flytta en stople som är en del av den bärande konstruktionen.
Ingen förstärkning behöver göras.
Vi kommer först bygga upp den nya bärande konstruktionen genom att sätta två stolpar i de befintliga öppningarna. Därefter tar vi ner den nuvarande stolpen. Det innebär att vi dubblerat bärkraften på detta ställe. Vi har dock ökat den största öppningen från 1500 till 1800 mm.
Hur skulle ni göra?
Skulle ni göra en bygganmälan för följande?
Det är ju inget krångligt moment men jag tror man skall det enligt byggpraxis.
Vi skall flytta en bärande stolpe och göra två öppningar på 1500 mm och 900 mm och till en öppning som är ca: 1800 mm.
Det finns redan avbärning i tak och golv i och med att en dubbel 250 mm lättbalk löper genom hela huset i längdriktningen. (pga att det är ett modulhus där undre plan kom i två sektioner).
Det handlar helt enkelt om att flytta en stople som är en del av den bärande konstruktionen.
Ingen förstärkning behöver göras.
Vi kommer först bygga upp den nya bärande konstruktionen genom att sätta två stolpar i de befintliga öppningarna. Därefter tar vi ner den nuvarande stolpen. Det innebär att vi dubblerat bärkraften på detta ställe. Vi har dock ökat den största öppningen från 1500 till 1800 mm.
Hur skulle ni göra?
Troligtvis är hela väggen markerad som bärande på ritning.
Hela väggen är fortfarande bärande.
Men, du gör öppningen större vilken kan verka negativt på bärigheten.
I praktiken är det nog ingen fara.
Om öppningen är markerad på ritning på bärande vägg är det nog så att bygganmälan och relationsritning ska in.
Sååå, jag är nog lite mittimellan, jag tror att det inte är någon fara, men om allt ska vara korrekt så ska ju en bygganmälan in.
Hela väggen är fortfarande bärande.
Men, du gör öppningen större vilken kan verka negativt på bärigheten.
I praktiken är det nog ingen fara.
Om öppningen är markerad på ritning på bärande vägg är det nog så att bygganmälan och relationsritning ska in.
Sååå, jag är nog lite mittimellan, jag tror att det inte är någon fara, men om allt ska vara korrekt så ska ju en bygganmälan in.
Tjena!
Jag tror inte väggarna är "markerade" som bärande. Jag kunde i alla fall inte hitta något dyligt. Av konstruktionen att döma är det dock som jag skriver längsgående bärande balkar i golv och mellanbjälklag i mitten på huset. Att stolpen är bärande ser man i och med att den som en del av en 30 cm vägg är uppbygg av 4 st 2 tum 4 reglar. Delar av övriga längsgående väggar har även dessa 3 eller 4-dubbla reglar. Dessa skall dock inte rivas och 2 nya stolpar tillkommer ju intill nya öppningen.
Jag tror inte väggarna är "markerade" som bärande. Jag kunde i alla fall inte hitta något dyligt. Av konstruktionen att döma är det dock som jag skriver längsgående bärande balkar i golv och mellanbjälklag i mitten på huset. Att stolpen är bärande ser man i och med att den som en del av en 30 cm vägg är uppbygg av 4 st 2 tum 4 reglar. Delar av övriga längsgående väggar har även dessa 3 eller 4-dubbla reglar. Dessa skall dock inte rivas och 2 nya stolpar tillkommer ju intill nya öppningen.
Besserwisser
· Västra Götalands