Ytterst medveten om det då jag jobbar med det. Det finns både brandresistens och konstruktionsbärighet att ta hänsyn till. För småhus är det låga krav generellt utan det mesta handlar om avstånd och spridningsrisk. Generellt är det väldigt enkelt att uppnå EI60 även i en träbyggnad. Där blir ytskikten viktiga.H huggan skrev:
Medlem
· Karlstad
· 135 inlägg
Tjena.G Grönvallskatten skrev:Hej!
Kommunen kräver att jag på min byggritning ska redovisa på min byggritning vilken brandklass väggarna har med beteckningen EI30, EI60 osv.
Ena väggen som jag behöver hjälp med är byggd av klassiskt gult 70tals-tegel med 10cm siporexblock på insidan.
Vilken brandklass skriver jag till denna?
Andra väggen ska muras av lekablock.
Vilken brandklass skriver jag till den?
Tacksam för svar!
Det går inte att utföra en strålningsberäkning? Vad är avstånd till annan byggnad? Har inte läst hela tråden
Bygglovet är i hamn. Äntligen!
Pilen pekar på grannens diffust inritade garage. Tittar man noga syns det.
Medlem
· Karlstad
· 135 inlägg
Klicka här för att svara