Tomture61 Tomture61 skrev:
En panelradiator C11 med måtten 600 x 1000 mm avger med 60 gr värmevatten 565 w till rummet .
Samma radiator med 45 gr värmevatten 298 w till rummet .

C22 = med 60 gr värmevatten 938 w , med 45 gr värmevatten 448 w
C33 = med 60 gr värmevatten 1286 w , med 45 gr värmevatten 665 w
Utan att se något "C" nummer så ser de ut att vara dubbla. De står på enbart frostskydd i sovrummen, och 5/9 i kök/v-rum.

Avgiven effekt måste naturligtvis vara relaterad till omgivande temperatur. Framledningstemp är nu 33.9C.
 
Tomture61
C Candell skrev:
Utan att se något "C" nummer så ser de ut att vara dubbla. De står på enbart frostskydd i sovrummen, och 5/9 i kök/v-rum.

Avgiven effekt måste naturligtvis vara relaterad till omgivande temperatur. Framledningstemp är nu 33.9C.
Dubbla kan motsvara C22 så kan vara ok med en värmepump .
Beror på hur välisolerad kåken är .
Dock har du en beskedlig framledningstemp på 33,9 gr .
Själv har jag 40,4 till golvvärmen med - 5,9 utanför .
Varmvattnet till kranar är 53,1 gr informerar min VP .
 