Roade mig med att räkna lite :)
har inte "laddomat" använder en ESBE TV laddventil 72c strypning på bypass

Termoventilers mall-pump1850l/h 70/92 =47.2kw
lenntech calc =45.6 kw
1850x22graders tempökning /860 =47,3 kw

Flöde genom panna ? Rökgas ca 200c
Termoventiler skriver pannans momentana effekt alltså vad den ger för ögonblicket :rolleyes:
 