Jag har glömt bort hur man räknar fram värmeeffekt ur ventilationsluft >:(

Om jag har 10 l/s (36 kbm/h) i ett rum hur får jag fram värmeeffekten ifall jag vet att jag blåser ut + 40 grader?

Jag kommer ihåg hur man räknar kyleffekt. T e x: För att sänka temperaturen på tilluften 1 grad på 1 timme går det ca 0,35 W.
Exempel: 1000 kbm/h luft * 0,35 * 10 graders sänkning av temperaturen=3 500W

Jag menar rummet i sig självt har ett behov av ca 5-600 W värme. Hur beräknar jag hur stor värmeenergi som kan levereras från en tilluftsventil i taket.

Obs! Jag har luftburen värme >:(

Eleffekt på luftvärmen= 6 kW fördelat på 130 kvm.

Norm mässigt stämmer mitt behov mot schablonberäkningen 50W/kvm.
Ett rum på 12 kvm skulle då ha ett behov om ca 600 W eller hur?

Frågan är bara hur F-N jag räknar fram det teoretiskt med hjälp av luftflödet?

Måste bara veta ;)
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.