  1. A
    Medlem Nivå 1
    En fundering...
    Om jag har en byggfläkt på 9kw utrustad med 32A handske, kan jag då bara byta ut den mot en 16A dito handske, eller är 9kw för stor belastning på den kabelarea som är framdragen till uttaget?
    Uttaget är installerat av en fackman så den ska vara OK :)
    Jag har huvudsäkringar på 25A p.g.a en härdugn om det skulle behövas.
    Tacksam för svar.

    /Anders
     
  2. Fotografen
    Verktygstokig · Nivå 18
    9000/400/1,732=13A. Funkar utmärkt.
     
  3. snickarboden
    Medlem Nivå 12
    Bör inte möta några problem. Huvudsäkringarna spelar inte så stor roll utan det viktiga är vad gruppen till uttaget är avsäkrat med men du bör klara dig även med 10 A säkringar på den gruppen.
    Som kort svar, 9 kW kräver knappast 32 A don utan det bör gå att byta kontaktdon utan problem.

    /Kent
     
  4. DjAlbert
    Medlem Nivå 7
    Han menade nog att han kan låta installera ett uttag för 32 A o säkra med 20A ev 25A ifall det skulle behövas , därav nämnadet av huvudsäkringarna.

    Men som sagt det går bra att byta handsken till en 16A
     
  5. A
    Medlem Nivå 1
    Hmm, precis som jag trodde då. Det verkade lite i överkant med 32A handske men dom kanske är vanligast?
    Tack för matten! Det var länge sedan jag räknade ellära. :)