Hej,
Vi har precis fått igång våran anläggning, 16,6kWp paneler och en 15kW växelriktare. Huvudsäkringar 20A.
Elektrikern som kopplade in växelriktaren gjorde aldrig några inställningar vilket innebär att jag antar
att vi i teorin skulle kunna mata ut 15kW på nätet, och då överbelasta huvudsäkringarna?
Det är ju 400w extra per fas under optimala förhållanden så hur ofta kan det ske?
Eller bör vi ändå begränsa växelriktaren?
MVh
C
Vi har precis fått igång våran anläggning, 16,6kWp paneler och en 15kW växelriktare. Huvudsäkringar 20A.
Elektrikern som kopplade in växelriktaren gjorde aldrig några inställningar vilket innebär att jag antar
att vi i teorin skulle kunna mata ut 15kW på nätet, och då överbelasta huvudsäkringarna?
Det är ju 400w extra per fas under optimala förhållanden så hur ofta kan det ske?
Eller bör vi ändå begränsa växelriktaren?
MVh
C
Lite gissningstävling utifrån infon som finns i tråden.Charl1e skrev:
Hej,
Vi har precis fått igång våran anläggning, 16,6kWp paneler och en 15kW växelriktare. Huvudsäkringar 20A.
Elektrikern som kopplade in växelriktaren gjorde aldrig några inställningar vilket innebär att jag antar
att vi i teorin skulle kunna mata ut 15kW på nätet, och då överbelasta huvudsäkringarna?
Det är ju 400w extra per fas under optimala förhållanden så hur ofta kan det ske?
Eller bör vi ändå begränsa växelriktaren?
MVh
C
Vad är det för växelriktare ?
Vad stod i föranmälan ?
Är alla panelerna åt samma väderstreck ?
Har du smartmätare ?
Hur vet du att han inte satt en begränsning ?
Hej,
Vad är det för växelriktare ? Growatt 15KTL3-X
Vad stod i föranmälan ? Inte sett någon
Är alla panelerna åt samma väderstreck ? Hyfsat, dock uppdelat på två tak med lite olika lutning.
Har du smartmätare ? Ja, Tibber puls, om den nu räknas som en smartmätare.
Hur vet du att han inte satt en begränsning ? Växelriktaren monterades/installerades före panelerna och elektrikern menade att det inte gick att få igång maskinen utan DC-ström.
C
Vad är det för växelriktare ? Growatt 15KTL3-X
Vad stod i föranmälan ? Inte sett någon
Är alla panelerna åt samma väderstreck ? Hyfsat, dock uppdelat på två tak med lite olika lutning.
Har du smartmätare ? Ja, Tibber puls, om den nu räknas som en smartmätare.
Hur vet du att han inte satt en begränsning ? Växelriktaren monterades/installerades före panelerna och elektrikern menade att det inte gick att få igång maskinen utan DC-ström.
C
Det kan dessutom vara så att din växelriktare kan ge mer än 15kW även om den är märkt så. Du får läsa specen på växelriktaren.
Som exempel ger Sungrow upp till 110% dvs SG15 kan ge 16,5kW. Parametern för effektbegränsning kan ställas 0-110%
Som exempel ger Sungrow upp till 110% dvs SG15 kan ge 16,5kW. Parametern för effektbegränsning kan ställas 0-110%
Ingen minns en fegis, räkna istället hur länge du kan överbelasta dina säkringar på...
De kommer säkert aldrig sticka ändå. Tror 10% över med tröga tar väl många timmar att bränna av?
Skämt åsido, sätt en begränsning så sover du nog bättre! Men jag hade inte oroat mig jättemycket även om den dröjer.
De kommer säkert aldrig sticka ändå. Tror 10% över med tröga tar väl många timmar att bränna av?
Skämt åsido, sätt en begränsning så sover du nog bättre! Men jag hade inte oroat mig jättemycket även om den dröjer.
20A huvudsäkring tillåter 13.8kw
https://b2b.aprilice.se/media/productattach/d/a/datasheet_growatt_mod_10_15ktl3-x_eng.pdf
Den växelriktaren har 25A som max AC.
Tibber Puls är jag tveksam till att den kan användas för dynamisk effektreglering av växelriktaren.
Låter lite märkligt att elektrikern inte kan starta upp växelriktaren utan DC ström, bör väl gå att konfigurera växelriktaren utan att behöva vara beroende av DC första tillfället.
https://b2b.aprilice.se/media/productattach/d/a/datasheet_growatt_mod_10_15ktl3-x_eng.pdf
Den växelriktaren har 25A som max AC.
Tibber Puls är jag tveksam till att den kan användas för dynamisk effektreglering av växelriktaren.
Låter lite märkligt att elektrikern inte kan starta upp växelriktaren utan DC ström, bör väl gå att konfigurera växelriktaren utan att behöva vara beroende av DC första tillfället.
Det verkar som att den går ner i nåt sorts sovläge utan DC ström, men jag håller med om att det borde ju gå ändå på något sätt.M mortimer skrev:20A huvudsäkring tillåter 13.8kw
[länk]
Den växelriktaren har 25A som max AC.
Tibber Puls är jag tveksam till att den kan användas för dynamisk effektreglering av växelriktaren.
Låter lite märkligt att elektrikern inte kan starta upp växelriktaren utan DC ström, bör väl gå att konfigurera växelriktaren utan att behöva vara beroende av DC första tillfället.
Haha, lite så tänker jag också, men man vill ju inte tappa försäljning när de ger som mest ifall säkringarna brinner av.S sandos skrev:Ingen minns en fegis, räkna istället hur länge du kan överbelasta dina säkringar på...
De kommer säkert aldrig sticka ändå. Tror 10% över med tröga tar väl många timmar att bränna av?
Skämt åsido, sätt en begränsning så sover du nog bättre! Men jag hade inte oroat mig jättemycket även om den dröjer.