J jonaserik skrev:
Ingen miss här, läser man på ordentligt så står det klart att max-ampere kan ställas in i menyn för vad VP får dra. Det med vakten är för att inte skjuta huvudsäkringarna eller att öka på dom till 20 eller 25 amp för att klara toppen. Blir liksom lite dyrare abonnemang då.
jo tyvärr, strömstyrkan som ska ställas in är huvudsäkringens storlek däremot ska max effekt för elpatron ställas in. Och det är det frågan gäller, vilken gruppsäkring krävs för att tillåta 7,0kW:s effekt.
 
Beror lite å¨hur styrningen för patronen är, många steg, små ökningar på amp- Som info kan sägas att en byggfläkt på 9 kW klarar sig galant med 16 amp
 
Bo.Siltberg Bo.Siltberg skrev:
Du har helt rätt i att en (kontinuerlig) belastning på 16.9 A är 0.9 A för mycket för en 16 A säkring om man ska följa reglerna slaviskt. Frågan är hur pass kontinuerlig denna ström är. Den är knappast kontinuerlig alls utan har en viss periodicitet.

Men jag ser samtidigt ingen anledning till att snåla med säkringen. 20 A innebär ingen nämnvärd förändring av ledningsdimensioneringen jämfört med 16 A - det krävs ingen större area - detta under förutsättning att gruppledningen endast matar pumpen utan avgreningar. Man behöver då bara kontrollera att 20 A fungerar som kortslutningsskydd.
Håller med dig till fullo om att inte snåla på kabelarea eller gruppsäkring. Men nu har jag en installatör som utan restriktioner (han vet inget om mitt hus, inte ens var i landet det ligger) som påstår att ”7,0kW går bra på 16A:s gruppsäkring”. Det tycks då hänga på vad kontinuerligt innebär. För mig är det uppenbart att risken för att elpatron kan behöva ”gå som huvudvärmekälla”. Blir det då kallt några dagar så känns det för en lekman isf som kontinuerligt. Vet dock inte vad som i ”elvärden” räknas som kontinuerligt.
 
J jonaserik skrev:
Beror lite å¨hur styrningen för patronen är, många steg, små ökningar på amp- Som info kan sägas att en byggfläkt på 9 kW klarar sig galant med 16 amp
Belastningen på varje fas framgår i min fråga (max 16,9A) och byggfläkten du tar som exempel tar bara 13A så ja den funkar galant på 16A.
 
Men VP i sig själv reglerar till inställt värde på amperen och vakten tar hand om totalen för huset.
 
Jo 7 kW trefas går bra på 16 A säkringar om lasten är jämnt fördelad, vilken den inte verkar vara då du skriver att en av faserna bara drar 7.3 A som mest.

Det är uppenbarligen kompressorn som tillsammans med elpatronerna ger 16.9 A, och kompressorn går ju inte kontinuerligt. Den går väl några minuter och står stilla ungefär lika länge. Då får du en medelström som ligger långt under 16 A, och de korta överlasterna klarar säkringen.

Men som sagt, kolla om 20 A funkar. Då blir det ju en no-brainer.
 
  • Gilla
kallebolle
  • Laddar…
J jonaserik skrev:
Men VP i sig själv reglerar till inställt värde på amperen och vakten tar hand om totalen för huset.
Rätt där delvis men det hjälper inte, i mitt fall huvudsäkring 20A, gruppsäkring till vp 16A. Så i värsta fall kan effektvakten (vid låg övrig förbrukning i huset) tillåta vp att ta 20A. Därför ska vp:s max effekt ställas in i vp! Och frågan är då vilken gruppsäkring krävs för att vp ska tillåtas maxa pp 7,0kW?
 
Bo.Siltberg Bo.Siltberg skrev:
Jo 7 kW trefas går bra på 16 A säkringar om lasten är jämnt fördelad, vilken den inte verkar vara då du skriver att en av faserna bara drar 7.3 A som mest.

Det är uppenbarligen kompressorn som tillsammans med elpatronerna ger 16.9 A, och kompressorn går ju inte kontinuerligt. Den går väl några minuter och står stilla ungefär lika länge. Då får du en medelström som ligger långt under 16 A, och de korta överlasterna klarar säkringen.

Men som sagt, kolla om 20 A funkar. Då blir det ju en no-brainer.
Som ja sa tidigare 20A inget problem för mig, värre med installatören dom påstår…..
Och belastningarna på resp fas kommer från Nibe, elpatron är 3-fas, det framgår i handboken. Med största sannolikhet är kompressorn 1-fas (tror på 650W, dessutom ”typ on/off) men det jag inte håller med om är att denna inte går konstant. Tvärtom, och därefter kliver elpatron in
 
Kompressorn är primär värmekälla. Elpatronen ska bara gå in när kompressorn går konstant. Enda undantaget är vid avfrostning.


Du betalar väl elektrikern för att få jobbet utfört? Då är det väl bara att beställa 20 A säkring och kablage dimensionerat för det. Att elektrikern tycker 16 A räcker är sekundärt.


Och se till att strömkännarna till effektvakten installeras.
 
useless useless skrev:
Kompressorn är primär värmekälla. Elpatronen ska bara gå in när kompressorn går konstant. Enda undantaget är vid avfrostning.


Du betalar väl elektrikern för att få jobbet utfört? Då är det väl bara att beställa 20 A säkring och kablage dimensionerat för det. Att elektrikern tycker 16 A räcker är sekundärt.


Och se till att strömkännarna till effektvakten installeras.
Inte mycket till primär värmekälla när den ger max 2,1kW, räcker inte långt vid kyla .
Har Du kollat installatörshanboken?
Och jag beställer ingen elektriker, det gör installatören och han säger att 3x16A räcker för max 7,0kW:s uttag. Och det är min fråga.., funkar det med 16,9A på L1
 
A AndersbcD skrev:
Inte mycket till primär värmekälla när den ger max 2,1kW
Det låter konstigt. Är det inte så att den förbrukar 2,1 kW el? Men värmen ut borde bli 7 - 8 kW värme i så fall.
 
Nej den lämnar bara ca 2,1 kW.
 
  • Gilla
AndersbcD
  • Laddar…
Visst ska det finnas lite inställningar för strömbegränsning. Enligt BBR finns det krav på att husets effektbehov skall beräknas och maximalt eltillskott skall begränsas vid installationen. Inställningen skall sen inte gå att ändra. (Det går om man byter ett chip i styrelektroniken).

Pumpen ser ut att vara 1-fas och ansluten på L1 (ström vid 0kW tillskott ,nedan)

Skulle vara intressantast veta om inställning max 16A begränsar elpatronen till 4,6kW isf 7kW vid inställt 7,0kW pga att VPn annars drar 0,9A för mycket (se tabell nedan). :thinking: ( Brrr)

Svensk text om elektrisk utrustning, tabell med max-fas-ström, diagram, effektlåsning, installationsguide för F370.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder


Frånluftsvärmepump NIBE F370
https://www.nibe.eu/assets/documents/25962/639362-15.pdf
 
A AndersbcD skrev:
Inte mycket till primär värmekälla när den ger max 2,1kW, räcker inte långt vid kyla .
Har Du kollat installatörshanboken?
Och jag beställer ingen elektriker, det gör installatören och han säger att 3x16A räcker för max 7,0kW:s uttag. Och det är min fråga.., funkar det med 16,9A på L1
Det jag menar är att elpatronen aldrig ska gå istället för kompressorn. Enda gången kompressorn ska gå mindre än 100% av tiden är när husets värmebehov är mindre än 2,1 kW. Är värmebehovet större ska kompressorn gå konstant och lämplig mängd eltilskott kopplas in som stöttning.
 
  • Gilla
Dilato
  • Laddar…
Pass på lite när det gäller att ställa ner maxeffekten ( skit med BBR ) ( vad H-E har dom med min värme att göra ) På en del VP som ställs ner i maxeffekten , enligt några skitregler som någon pennfäktare hittat på, sså låses det i datan och kan inte återställas igen till ursprunge efter ett antal dygn. . För att få tilll högre måste det till en ny datordel och den är inte gratis, någonstans mellan 8 - 10 kkr kostar en sådan. Vad kommer att hända om mina planer är att bygga ut ett antal m2 om några år och behöver mer kraft för värmen. Tjenis där rök pengarna på en ny dator
 
  • Gilla
lars_stefan_axelsson
  • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.