5 070 läst ·
3 svar
5k läst
3 svar
Avluftning med 110mm rör
När jag rev min tvättstuga hittade jag (halvt inbäddad i en vägg) ett 110mm PVC-rör som jag inte kan tänka mig är något annat än avluftningen till avloppet.
Det ska väl inte vara nödvändigt med ett 110 mm rör för att släppa in lite luft i avloppssystemet... ??? - Eller...?
Min tanke är att förminska detta så långt det går - gärna ner till ca 30-40mm dia så att jag kan dra röret bakom min nya VVB och upp på vindan.
Är jag helt ute och cyklar eller? Räcker inte 30-40 mm som avluftning?
/V
Det ska väl inte vara nödvändigt med ett 110 mm rör för att släppa in lite luft i avloppssystemet... ??? - Eller...?
Min tanke är att förminska detta så långt det går - gärna ner till ca 30-40mm dia så att jag kan dra röret bakom min nya VVB och upp på vindan.
Är jag helt ute och cyklar eller? Räcker inte 30-40 mm som avluftning?
/V
30-40 mm i diameter låter alldeles för lite.
Tror inte du ska gå under 75 mm om du ska minska röret.
Kan ju alltid testa och sätta en 110 till 75 mm förminskare på befintliga rör och spola toaletter samtidigt och se att du inte får "vakum" i avloppsrören.
Tror inte du ska gå under 75 mm om du ska minska röret.
Kan ju alltid testa och sätta en 110 till 75 mm förminskare på befintliga rör och spola toaletter samtidigt och se att du inte får "vakum" i avloppsrören.
75mm är brukligt men 50mm är godkänt för avluftning
Klicka här för att svara