Misstänker att det är luft. Men borde inte temp på pannan gå upp till 30 g om man har termostaten inställd på det. Manometern visar 20 g. Ledningarna känns svala.
 
ullberg
Manometern? Du menar termometern? I så fall, ja - den borde ligga i den härad som du ställt termostaten. Hur känns "tuben" där patronen sitter eller den horisontella furkantshistorien?

Om även de känns kalla/svala så är det antingen väldigt mycket luft eller så går inte patronen.
 
Vilken termometer visar 20°? Den på pannan eller den på framledningen?

Vilken termostat är inställd på 30°? Panntemperaturtermostaten eller framledningstermosttaten/regulatorn?

Vilka rör/ledningar känns svala? Interna i pannan eller framledningen eller varmvattenledningen?

Är cirkulationspumpen/-pumparna igång?

Fungerar regulatorn & shunten?

Tappar du något varmvatten?
 
Den årkar bara upp till 23 g Fast man vrider upp termostaten på 35 g. Måste blivit massa luft när jag fyllde på vatten med gardena koppling o slang. Får höra med en röris hur man får ur luften.
 
Misstänker luft efter påfyllning av vatten med gardenakoppling och slang. Får höra med röris hur man avluftar. Hittar ingen avluftare. Sitter bara en högst upp bredvid säkerhets ventilen med en gummi hatt på. Provat att lätta på den men inge luft kommer.
 
Framledningen visar 23. Ökar termostaten på pannan men den temp årkar inte upp
 
Fungerat klockrent fram tills ja fyllde på vatten i systemet på 35 kvm.
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.